Ny Spis - strömen går.
Sida 1 av 3
För att göra en lång historia kort. Jag köpte en lägenhet, var ej meddelad om att ugnen ej fungerade. Jag sa emot och fick säljare att köpa en ny spis, samt ta dit en elektriker från sitt eget företag för att installera spisen.
Hos mig så har jag 1-fas, spisen jag fick är en http://www.elgiganten.se/product/vitvaror/spis/EK161050/gram-spis
Tidigare så satt det en säkring på 20 ampere för spisen som elektrikern bytte ut till en 16, kör man alla plattor samt ugnen samtidigt så går huvudströmmen. Han bytte ut till 20, samma problem. Han påstår att man ej kan köra högre säkring hos mig. Är detta normalt? Vad ska man säga/göra? Även min diskmaskin går till samma säkring, jag vill inte ens fundera på om enheterna kommer gå att använda samtidigt.
Hos mig så har jag 1-fas, spisen jag fick är en http://www.elgiganten.se/product/vitvaror/spis/EK161050/gram-spis
Tidigare så satt det en säkring på 20 ampere för spisen som elektrikern bytte ut till en 16, kör man alla plattor samt ugnen samtidigt så går huvudströmmen. Han bytte ut till 20, samma problem. Han påstår att man ej kan köra högre säkring hos mig. Är detta normalt? Vad ska man säga/göra? Även min diskmaskin går till samma säkring, jag vill inte ens fundera på om enheterna kommer gå att använda samtidigt.
Okej, förmodligen så kommer man ej behöva göra det allt för ofta, jag vill bara veta att det är sant det han påstår, så att jag inte blir lurad på kuppen!
Kollar man specen så maxxar denna spisen 9,1kW alla plattor + ugn. Detta är nästa 40A om man kör på 230V.
Säker en spis byggd för 3-fas men kan kopplas om till 1-fas. Är den kopplad 3-fas så är fasströmmen ~13A, ganska normalt.
Säker en spis byggd för 3-fas men kan kopplas om till 1-fas. Är den kopplad 3-fas så är fasströmmen ~13A, ganska normalt.
Hej
Problemet är nog inte din 20A säkring.Det som kan hända är att huvudsäkringen går.
Kolla på den gamla spisen vilken effekt den är på. Jag är inte elektriker men många har 20A säkring på spisen och 16 på inkommande.Hur 20A säkringen ska kunna lösa ut förstår jag inte...
Fredrik
Problemet är nog inte din 20A säkring.Det som kan hända är att huvudsäkringen går.
Kolla på den gamla spisen vilken effekt den är på. Jag är inte elektriker men många har 20A säkring på spisen och 16 på inkommande.Hur 20A säkringen ska kunna lösa ut förstår jag inte...
Fredrik
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Enfaslägenheter är nog huvudsäkringen på 25, så spisens 20 ska poppa före.
16A huvudsäkring är nog bara för 3-fas. (motsvarar 48 A vid enfas)
Protte
16A huvudsäkring är nog bara för 3-fas. (motsvarar 48 A vid enfas)
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Jaja, undantag finns ju alltid.
Protte
Protte
Det är ett ickeproblem, som sagt.
En elanläggning är inte utförd så att man ska kunna maxa alla grejer samtidigt, utan man kan bara köra en begränsad mängd med apparater. Men allt som oftast så gör det inget för vid vanligt användande så använder man bara vissa saker och vid olika tillfällen osv.
Enfasspis kan man se som en nödlösning för att det inte funkar med en trefasspis.
Man kan inte maxa allt, men det brukar man inte göra heller, så alltså. Ett ickeproblem.
//Patrik
En elanläggning är inte utförd så att man ska kunna maxa alla grejer samtidigt, utan man kan bara köra en begränsad mängd med apparater. Men allt som oftast så gör det inget för vid vanligt användande så använder man bara vissa saker och vid olika tillfällen osv.
Enfasspis kan man se som en nödlösning för att det inte funkar med en trefasspis.
Man kan inte maxa allt, men det brukar man inte göra heller, så alltså. Ett ickeproblem.
//Patrik
Redigerat:
Du har en säkring som klarar halva spisens maxeffekt d.v.s 230 V * 20 A = 4600 W. Alltså är det helt naturligt att du inte kan använda alla plattor samtidigt + ugn.Crownbeats skrev:För att göra en lång historia kort. Jag köpte en lägenhet, var ej meddelad om att ugnen ej fungerade. Jag sa emot och fick säljare att köpa en ny spis, samt ta dit en elektriker från sitt eget företag för att installera spisen.
Hos mig så har jag 1-fas, spisen jag fick är en [länk]
Tidigare så satt det en säkring på 20 ampere för spisen som elektrikern bytte ut till en 16, kör man alla plattor samt ugnen samtidigt så går huvudströmmen. Han bytte ut till 20 , samma problem. Han påstår att man ej kan köra högre säkring hos mig. Är detta normalt? Vad ska man säga/göra? Även min diskmaskin går till samma säkring, jag vill inte ens fundera på om enheterna kommer gå att använda samtidigt.
Sedan ställer jag mig tveksam till att ha en diskmaskin avsäkrad 20 A. Den är anpassad för 10 A eller max 16 A säkring i sitt interna kablage. Jag hade nog satt en 10 A automatsäkring före.
Allra helst skall diskmaskinen ha en separat gruppledning.
Har lägenheten jordfelsbrytare ??
Redigerat: