JFB som ej slårifrån.
Hej.
Satt just tapeter i ett rum.. har jfb.. kom åt insidan av termometen gällande golvvärmen. Fick en duktig stöt av detta.. varför sllog inte jfb ifrån? :/
Satt just tapeter i ett rum.. har jfb.. kom åt insidan av termometen gällande golvvärmen. Fick en duktig stöt av detta.. varför sllog inte jfb ifrån? :/
Funkar den på testknappen?
//Patrik
//Patrik
Det krävs 30mA innan den löser ut om det är kontakt mellan fas och jord, och det blev väl inte. eller så fick du ström mellan fas och noll och då löser den inte ut.
Ja du, hoppas du lär dig att slå av öppna elapparater nästa gång.
Som övriga skribenter meddelar läckte väl inte strömmen tillräckligt etc etc.
Gör så att ring närmsta elfirma som kommer över och kör in testinstrument i ett uttag så får du alla siffror på papper och svar på dina frågor.
Som övriga skribenter meddelar läckte väl inte strömmen tillräckligt etc etc.
Gör så att ring närmsta elfirma som kommer över och kör in testinstrument i ett uttag så får du alla siffror på papper och svar på dina frågor.