helt plötsligt går en av faserna 20 A i huvudsäkringsskåpet. Alltså ingen av gruppsnabbsäkringarna. Bastu 6KW, tvättmaskin och diskmaskin arbetar samtidigt. Värmepannans elpatron arbetasde också i övrigt inga storförbrukare annat än två Tv appareter och belysning.

Någon idé vad som kan vara på tok? Jag gissar att den totala belastningen är för hög då förbrukarna ligger på olika grupper

Hjälp en lekman

Mats
 
OM TM och DM får på samma fas och dessutom bastun är igång så är det fullt normalt att säkringen går. DM och TM kan dra 10A vardera, eller åtminstonde 7-8 A, Dock bara korta stunder när de värmer vatten. Bastun dra 8-9 A per fas. Värmepannan drar också troligen typ 10A per fas (minst).
 
Du har en snedbelastning av faserna, t.ex att TM och DM ligger på samma fas. Du har inga andra stora enfasförbrukare?
Med bastu 6 kW och elpatron 9? kW finns det dock ingenting över, tvärtom bara dessa två ligger troligen över 20 A.
Då behövs inte mycket för att slumpmässig huvudsäkring ska gå.
Du behöver troligen säkra upp till 25 A, eller stänga av elpatronen när ni bastar, eller installera en effektvakt som stänger av elpatronen automatiskt.
 
Hej

Tack för bra och snabba svar. Man kan lita på detta forum. Jag ska överväga att installera en effektvakt. Det kanske är värt pengarna. vad kan en installation totalt kosta inkl material?

Mats
 
Hej igen, Glömde en kort fråga. Innebär en utökning till 25A någon risk? Huset är byggt 1996 och tillbyggt 2009/2010. Endast "riktiga" elektriker har jobbat i huset.

Mats
 
Nova07 skrev:
Hej igen, Glömde en kort fråga. Innebär en utökning till 25A någon risk? Huset är byggt 1996 och tillbyggt 2009/2010. Endast "riktiga" elektriker har jobbat i huset.

Mats
Nej. Det är helt riskfritt, så länge det är rätt dimension på kabeln mellan huvudsäkringar och central ( och det är det högst troligt).

//Patrik
 
Nova07 skrev:
Hej igen, Glömde en kort fråga. Innebär en utökning till 25A någon risk? Huset är byggt 1996 och tillbyggt 2009/2010. Endast "riktiga" elektriker har jobbat i huset.

Mats
Nej, det innebär ingen risk men kolla först om du inte har snedfördelad last som nämndes tidigare.
Som sagt ligger nog TM och DM på samma fas annars kan du nog klara dig med 20A.
 
Tack för alla goda inlägg. Efter att ha stängt av tvättmaskin och diskmaskin körde vi bastu och allt annat. Det fungerade bra. Det finns som skrivits en del olika lösningar, men jag tror att effektvakt är en praktisk lösning.

Mats
 
Mikael_L
Kolla vad skillnaden i fast årskostnad är för 20A resp 25A.
Där har du svaret ifall någon annan åtgärd är lönsammare.
 
Hej

Bra tanke. Tack.

Mats
 
Som redan påpekats, kolla hur grova ledningar du har fram till elcentralen, om de behöver bytas mot grövre för att klara 25A så kan det bli rätt dyrt (om det är långt och/eller mycket jobb att byta dem)...
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.