Vilken tempdifferens skall det vara mellan in och ut från vp?
Har idag en luft/vatten vp ansluten till en acktank.
I denna acktank sitter en elpatron som jag vill ska gå så
lite som möjligt.
 
Det varierar med effekt och flöde. Mellan 3 och 7 grader bör det ligga om allt står rätt till.
 
Tack så mycket.
Om temperaturdifferensen är mindre, 0-2 grader
Vad beror det på?
Dessutom så ligger temperaturen på vp sidan av acktanken
lägre än på radiatorsidan. Har ju elpatron i tanken.
Kan det vara så att jag kör minus, dvs värmer vp i st f tvärt om?
Gasröret från utedelen till värmeväxlaren är inte vidare varmt jämfört
med tidigare då det inte gick att hålla i det.
Nu är det bara aningen varmare än returgasröret.
Verkar inget vidare tycker jag.
Tacksam för svar
 
Luft/vatten fungerar inte så bra då det blir kallt ute. Har du samma temperatur diff när det är 0 gradigt ute eller enbart när det är -10 osv.
 
Nu efter att det varit lite mildare, från -10 till -2 så har vp återfått sin effekt igen.
Kan det vara någon ventil som hänger sig när det varit -20?
Idag var det större tempdiff mellan gasrören in/ut till växlaren.
 
Är nog helt enkelt så att din Luft/vatten pump inte kan leverera så mycket effekt då det är kallare än -10. Samma problem som alla luft-vp har.
 