Jag har en Star panna som värmar mitt värmsystem och varmvatten. Normalt fungerar den i två steg, steg 1 och steg 2. Normalt kopplas steg 1 in först. Steg 2 kopplas in när temperatur skillnad i pannan och thermostat är mer än 5 grader. Idag kopplas bara Steg 2 in och Steg 1 inte. Vet någon vad kan vara fel?

Ton
(förlat för min dålig svenska, jag är inte svensk)
 
Är det elpatronerna borde det var något fel på termostatens ena steg, kanske även någon kontaktor är inblandad som gått sönder. Elslingan för ena effektsteget kan ju även vara sönder, men det borde märkas på fler sätt, tex säkringar som löser ut mm. Du får be någon elkunning titta på och mäta upp det hela om du inte kan själv.

Din svenska är mycket bra, åtminstone i mina ögon.:)
 
T
Tack för svaret. Någon som är elkunnig har mätt upp elslingan och konkluderade att steg 1 av elpatronen gått sönder. Han ska köpa en ny patron och byta den.
 