Hej,
detta är en uppföljare på tråden
http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/156119-aterkoppla-angaende-era-vindar.html

Har nu införskaffat temperatur/fuktighetsmätare med flera givare från Clas O.
De verkar mäta temperatur med en noggrannhet av +- 0,2 grader,
och RH med en noggrannhet av +- 2%.

Om huset:
Yttertaket har utvändig isolering med 100 mm cellplast.
Vinden är oinredd och skall användas som förråd.
Den är helt oventilerad då snickarna glömde att sätta i ett par ventiler i gavelspetsarna.
I mellanbjälklaget ligger 290 mm gullfiber.
Huset finns i södra Halland.

Dagens mätvärden kl 16:00 strax efter solnedgången en strålande dag med klar himmel:

Ute
  • Temp -7,1 °C
  • RH 64%
Inne
  • Temp +17,8°C
  • RH 32%
Vind
  • Temp +5,1
  • RH 51%
Mera mätvärden kommer...

//KoW
 
Finfint!
 
KnockOnWood skrev:
Vinden är oinredd och skall användas som förråd.
Den är helt oventilerad då snickarna glömde att sätta i ett par ventiler i gavelspetsarna.
Går det köra med helt oventilerad vind och en avfuktare för att inte luftfuktigheten ska sticka iväg?
 
Kylan står sig!

Tack Consensus! Ja det känns som vi har satsat rätt.

Dagens mätvärden kl 01:00 mitt i natten (såg dock inga sjärnfall, var ligger geminiderna?):

Ute
  • Temp -5,0 °C
  • RH 87%
Inne
  • Temp +18,8°C
  • RH 29%
Vind
  • Temp +2,0
  • RH 62%
Tjaboo: En avfuktare drar väl också en del ström.
Och lite ventilation måste man väl ha för att hålla luften frisk?

Har funderat på en sådan där luftsolvärmare med solcellsdriven fläkt, som annonseras
för fritidshus (http://www.solarventi.se/ o liknande, finns flera fabrikat).
Kan inte det vara ett bra och rätt billigt alternativ till helt passiv ventilation vid gavelspetsarna?

//KoW
 
KnockOnWood skrev:
Tjaboo: En avfuktare drar väl också en del ström.
En avfuktare drar lite ström ja men om det inte tillförs några större mängder luft så tror jag det är förhållandevis lite.
Och lite ventilation måste man väl ha för att hålla luften frisk?
Funkar det att täta och köra avfuktare i husgrunder så torde det funka att göra det även på vinden men har ingen aning om hur det i praktiken skulle fungera, var mest en snabb tanke jag fick.
 
Dagens mätvärden kl 22:30:



Ute
  • Temp -8,4°C
  • RH 88%
Inne
  • Temp +20,6°C
  • RH 36%
Vind
  • Temp +1,9°C
  • RH 64%
Nu är det ett visst överläckage av värme från ventilationsrören till vinden då ventilationsrören är dåligt isolerade, 50 mm mot rekommenderade 80-120 mm.
Det får åtgärdas till nästa vinter.

Ventilationen sköts alltså av ett FTX-aggregat Fresh Renovent M300.
Det går mycket tyst, hörs bara i tvättstugan där det är monterat.
Men här gör vi väl inte reklam, eller hur?

Läste i går på
http://www.vvsforum.com/index.php3?use=publisher&id=5878&force_menu=1169
som var länkat härifrån Byggahus.se

"– Det är en utmaning för hela byggbranschen att bygga fuktsäkra lågenergihus. Det är långt ifrån enkelt, eftersom täta hus ger högre risk för fuktskador. Och det är inte alltid ventilation har avsedd effekt. Roterande värmeväxlare kan återföra fukt in i lägenheten, sa Anders Kumlin och tillade att han till och med sett reklam för värmeväxlare som återför 50 procent av fukten."

Så det känns rätt att ha satsat på ett motströmsaggregat!

Förresten, är det någon som vet vad som är normal inomhus RH på vintern?

//KoW
 
Redigerat:
janwide
Byggde om till klimatvind i somras (100mm cellpl).
Har inte loggat fuktvärdena på vinden men de har pendlat mellan 50 - 60% Rf.
Just nu är det -5 grader ute. På vinden +6 grader 53% Rf
I höstas då fukten ute låg på 80-95% låg de runt 60% på vinden.
Jag har (över vintern) satt igen ventilationen helt. Fuktspärren från boytan är obefintlig.
Det känns som att satsningen var rätt. Spännande att följa upp i vår.
Ska bli rätt skönt med vår oavsett.

God Jul så länge :surprised:)
 
Mycket intressant och bra mätvärden KnockOnWood, är så det skall se ut :)
Skall bli mycket intressant att se hur det ser ut i vår/höst men änsålänge ser det ju mycket bra ut.

Som en parantes så har min vind med väldigt dålig isolering neråt (ingen uppåt) och ingen plast i innertak, utan ventilation just nu följande värden:
Vind
5,5°C
RH 70%
Ute
-10°C
RH 100%
inne
21,3°C
RH 26%

Alltså ingen höjdare men ingen växtlighet på sponten ännu.

Hmm, borde kanske skapa en egen tråd för presentation av mina värden...

God kväll.
 
Hej jävla_hus,
kul att se dina siffror! Vi bor väl inte så långt från varandra och bör ha likartat klimat.
Du har hög vindstemperatur +5,5°, vilket ligger mitt emellan ute- och innetemperaturen.
Vad har du egentligen för isolering i bjälklaget?

janwide, bara -5 grader ute, bor du vid medelhavet?
God jul själv!

Förr när jag höll på med småbåtar fick jag lära mig att mögel växer bara om
RH är >=70% och temperaturen är >= 7°C
Detsamma borde väl gälla för hus?

Dagens mätvärden kl 23:30:


Ute
  • Temp -8,2°C
  • RH 90%
Inne
  • Temp +19,8°C
  • RH 31%
Vind
  • Temp -0,5°C
  • RH 68%
 
Har -25,3 ute :(
 
Vad har ni för mätutrustning?
Ser att Kjell & Company har en del olika.
Trådlöst vore smidigt men är skeptisk efter erfarenheter av denna. Batterierna håller ett par dagar sen fungerar inte den trådlösa överföringen.Däremot fungerar termometer och givare var för sig rätt länge utan batteribyte.
 
Visst gör den det, det var batteriåtgången jag tänkte på där.
Tog bort hela vitsen med trådlöst så därför lite skeptisk till det men räcker batterierna hyfsat länge är det ju smidigt.
 
jag använder den från Clas, har bara haft den i 2-3 månader och änsålänge håller batterierna iallafall.
 
janwide
KnockOnWood skrev:
janwide, bara -5 grader ute, bor du vid medelhavet?
Absolut. I kväll har vi det dock lite ruggigt vid poolbaren. -19 grader. :cool:
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.