1 815 läst · 4 svar
2k läst
4 svar
Klara man att installera ventilation för FLVP själv?
Jag skulle inte tvekat, kanske mest för att jag lååååångt tillbaka jobbade lite med ventilation, men även dragit frånluft till nuvarande Nibe FLM som är kopplad till värmepumpen.
Det finns säkert de här som har praktiska tips vilka delar som ska ingå; ljuddämpare, isolering mm. Det vanliga fördelningen på frånluft är väl utsug i badrum/toalett, klädkammare, kök och grovkök. Man kan naturligtvis välja utsug även i sovrum men tror inte det är något krav. Med friskluftsventiler i dessa rum får man en bra cirkulation på luften ändå.
Kjell G
Det finns säkert de här som har praktiska tips vilka delar som ska ingå; ljuddämpare, isolering mm. Det vanliga fördelningen på frånluft är väl utsug i badrum/toalett, klädkammare, kök och grovkök. Man kan naturligtvis välja utsug även i sovrum men tror inte det är något krav. Med friskluftsventiler i dessa rum får man en bra cirkulation på luften ändå.
Kjell G
Har själv inte finjusterat ventiler, bara ställt dem på ett ungefär. Vi är inte så nogräknade här hemma men annars är ju reglerna att luften i huset ska förnyas typ varannan timma???
En ventilationskille kan säkert komma ut o mäta upp med flödesmätare för att få rätt mått, då upprättar han ett protokoll som är bra att ha, kostnad ca 5 000:-, iaf uppgifter jag hört lokalt. Sen är det ju inte ovanligt att man stänger till ventilerna något vintertid för att slippa känslan av drag.
Beträffande PAX tror jag inte det är nåt krav men det grundar sig mest på att jag själv inte har det i hus byggt -07. Om det finns ångdusch, bastu eller verksamheten genererar stora mängder fuktig luft så kompletterar man kanske med en tidsstyrd PAX?
Kjell G
En ventilationskille kan säkert komma ut o mäta upp med flödesmätare för att få rätt mått, då upprättar han ett protokoll som är bra att ha, kostnad ca 5 000:-, iaf uppgifter jag hört lokalt. Sen är det ju inte ovanligt att man stänger till ventilerna något vintertid för att slippa känslan av drag.
Beträffande PAX tror jag inte det är nåt krav men det grundar sig mest på att jag själv inte har det i hus byggt -07. Om det finns ångdusch, bastu eller verksamheten genererar stora mängder fuktig luft så kompletterar man kanske med en tidsstyrd PAX?
Kjell G
Liknande trådar
-
Har någon förslag på fjärrströmbrytare som klarar av att sitta utomhus
El -
Hur ska man göra för att få ett IKEA-kök installerat på bästa sätt
Kök -
Installera tvättmaskin i lgh
Vitvaror -
Rörfirman offererade 45 000 kr för att installera bergvärmepumpen - fakturerade mer än 90 000 kr