Har en luft/luftvärmepump York HVHC 07-12DS och behöver tips på felavhjälpning och följande händer:

Innedelen ger ljummen värme
felmeddelande på innedisplayen, blinkade till och det var E5 *edit*
fläkten i utedelen går inte,
Kompressor går och låter normalt
Utedelen fryser ganska mycket, särskilt vid få minusgrader ute.
Trycket i kylmediat är kollat och är ok
Tempgivaren som sitter på uteenheten verkar fungera.

Jag har testkört utefläkten och den verkar inte orka starta igång men om man knuffar till den så börjar den snurra som vanligt., det var tre kablar på fläkten och jag kopplade in svart och röd men inte den blå på 220V. rätt??

Hur beter sig luftvärmepump vid kondensatorfel respektive ventilfel?

Tips tas tacksamt emot och var får man tag på tex en "ny" fläkt till luftvärmepumpen?

blev mycket på en gång :S mvh falkeye
 
I stort sett samltiga växelströms elmotorer är 3-fas motorer. För att få motorn att starta vid en-fas växelström behövs en fasförskjutning. Därför sitter det en kondensator mellan 2 av de tre faserna i motorns lindning. Kolla att kondensatorn har kontakt ordentligt. Kolla även att den är hel.
 