Sida 1 av 5
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Det finns inget krav på trepolig överströmsskydd, men det rekommenderas starkt. Det står i ett råd till §432 (HB 444).
Pratar vi om manuell brytare så ska den givetvis bryta alla poler (nollan behöver ej brytas men det rekommenderas).
Pratar vi om manuell brytare så ska den givetvis bryta alla poler (nollan behöver ej brytas men det rekommenderas).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Det hittar jag inte - var står det?
Står i kap.43 eller 101 frågor och svar, fråga 47; Dock finns undantag för vissa industriella lokaler
Efterkontroll såg jag att endast 4-p jordfelsbrytare räcker inte som jag läde mig i skolan, utan 3-polig dvärg ska avändas. -Det bästa är givetvis en kombination.
Efterkontroll såg jag att endast 4-p jordfelsbrytare räcker inte som jag läde mig i skolan, utan 3-polig dvärg ska avändas. -Det bästa är givetvis en kombination.
Vadå, är det inte tillåtet att sätta en trefasgrupp med enfaslaster på en proppsäkringscentral?
//Patrik
//Patrik
Får inte blanda 1-fas och trefaslaster i en gruppledning utan rätt skydd. Inte i en ny anläggning i alla fall.
Tänk dig själv om det blir jordslutning i enfaslasten så fasledaren ligger mot chassiet. Säkringen löser men 3-faslasten ger endå en bakspänning ut på 1-faslasten och spänningsätter chassiet.
Som när en av huvudsäkringarna löser, kan man få bakspänning via 3-fasobjekt så att lamporna endå lyser på trekvarts.
Tänk dig själv om det blir jordslutning i enfaslasten så fasledaren ligger mot chassiet. Säkringen löser men 3-faslasten ger endå en bakspänning ut på 1-faslasten och spänningsätter chassiet.
Som när en av huvudsäkringarna löser, kan man få bakspänning via 3-fasobjekt så att lamporna endå lyser på trekvarts.
Jag ställde en liknande fråga här en gång om detta.
Finns det egentligen någon anledning att INTE ha en trepolig säkring till ett 3-fas-uttag?
Jag kan inte direkt komma på nån 3-fas-maskin som gärna kör vidare på två faser när den tredje brutit. (Förutom min 3-fas-UPS då, den ger ut 3 faser i alla fall.)
Tvärtom brukar motorer, pumpar, svetsar, fräsar och annat må dåligt av att en fas bryter.
Att man råkar ha ett enfasuttag inkopplat tycker jag inte förändrar saken. Har man en enfaslast inkopplad och det blir fel på den så den löser ut "sin" fas, är det bättre att alla faser löser ut annars kanske en 3-fas-maskin som samtidigt är inkopplad börjar gå på två faser.
Finns det egentligen någon anledning att INTE ha en trepolig säkring till ett 3-fas-uttag?
Jag kan inte direkt komma på nån 3-fas-maskin som gärna kör vidare på två faser när den tredje brutit. (Förutom min 3-fas-UPS då, den ger ut 3 faser i alla fall.)
Tvärtom brukar motorer, pumpar, svetsar, fräsar och annat må dåligt av att en fas bryter.
Att man råkar ha ett enfasuttag inkopplat tycker jag inte förändrar saken. Har man en enfaslast inkopplad och det blir fel på den så den löser ut "sin" fas, är det bättre att alla faser löser ut annars kanske en 3-fas-maskin som samtidigt är inkopplad börjar gå på två faser.
En 3-fas elmotor kommer att gå i generatordrift på den tappade fasen. Förmodligen kommer ytterligare en fas gå ganska snart men det finns trots allt risk för elchock innan det sker.Ljusbåge skrev:
Jaha, det gäller blandning av enfas- och trefaslasterspinout skrev:Får inte blanda 1-fas och trefaslaster i en gruppledning utan rätt skydd. Inte i en ny anläggning i alla fall.
Tänk dig själv om det blir jordslutning i enfaslasten så fasledaren ligger mot chassiet. Säkringen löser men 3-faslasten ger endå en bakspänning ut på 1-faslasten och spänningsätter chassiet.
Som när en av huvudsäkringarna löser, kan man få bakspänning via 3-fasobjekt så att lamporna endå lyser på trekvarts.
Men en liten sak, i ditt scenario. Borde inte den säkring som matar backspänningen in på chassit också lösa när den får kontakt med jord?
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Jag hittar fortfarande inget krav på trepolig säkring. Men strunt samma, det borde vara ett krav.spinout skrev:
Nä, en JFB löser ju inte för överströmmar L-N så en kombination är just bäst.
Det vore väll på sin plats att berätta o gärna klippa in regelverket när man hävdar att vissa saker står där o inte bara mala på med egna doktriner. splittad trefas har tagits upp förrut många gånger o det finns olika teorier vad som gäller så leta upp regeln i föreskrifterna innan ni hävdar att dom finns tack
mvh tille
mvh tille
Vad? jag som alltid "trott", det endast gällde liktrömsmotorer. En generator är en omvänd likströmsmotor. Nåja, jag skall själv prova att dra någon av mina 5 hk motorer baklänges, och se vad som händer...........................................fan, då får man kanske växelström direktspinout skrev: