Så var Murphy framme igen, han tycks ju alltid dyka upp...
Jag håller på att montera ett par hide-a-lite 4200 i ett befintligt innertak och vid håltagning dyker plötsligt en planka upp mitt i ett hål. Länk till produkten
Hålet ser nu ut enligt bilden nedan.
bildkm.jpg

Uploaded with ImageShack.us

Fråga:
Om jag läser instruktionen rätt så står det "Armaturen får monteras direkt på normalt brännbara material. Max 90 grader."
Är det då ok att jag fortsätter borra hålet och låta spotten ligga mot plankan?
Jag har 35W halogenlampor som jag tänkt använda och på dessa står det temperatur >200 grader.
 
Va? Står det verkligen att armaturen får monteras direkt på brännbara material? Det måste vara fel. De armaturerna som får monteras direkt på brännbart (halogen) är Max. 20W och G4 halogenlampa (liten stift).
 
Tack för svar!
Du har naturligtvis rätt, bruksanvisningen gäller fler spottar vid en närmare titt. Blir till att flytta hålet då....
 
Angivelsen i deras monteringsanvsining gäller om jag tolkar den rätt att själva skivan i taket får vara av brännbart material. Det står att inbyggnadsmåttet skall vara min 200x200x100. Dvs. det skall vara fritt 20 cm i sidled åt alla håll, och 10 cm uppåt.
 