2 649 läst · 19 svar
3k läst
19 svar
problem med brytrare och dimmer
Kabeln matar 3 spottar, och fasen i dosan går in i pil in i dimmern och tändtråd ut. Och precis som du säger så kommer de upp 2 bruna och 2 svarta i röret från brytare/dimmer.
Som du beskriver de är de kopplat vad jag kan se, så förstår inte vad som är fel.
Som du beskriver de är de kopplat vad jag kan se, så förstår inte vad som är fel.
Troligtvis så är en av svarta tåtarna i dosan fas och de bruna är tändtråd. Men det får du nästan mäta fram!
Har kollat lite till på bilderna och är nästan säker på att den svarta ledaren in på ovansidan av trappen är fasen. Men som sagt mät för att vara säker!
Har kollat lite till på bilderna och är nästan säker på att den svarta ledaren in på ovansidan av trappen är fasen. Men som sagt mät för att vara säker!
Redigerat:
Att det går en varsin tråd med fas (tänkt så i alla fall) ner till dimmer och strömställaren visar på att det inte är en elektriker som har gjort installationen.
//Patrik
//Patrik