Hej!
Vilka regler gäller för värmeförflyttning från en kamin. Ska nämligen dra ett rör från kåpan över kaminen till ett annat rum för att få ut värmen. Får man ha vanliga flexrör i aluminium?
 
För värmeförflyttning får du använda vilket rör du vill
 
elmont skrev:
För värmeförflyttning får du använda vilket rör du vill
Även om röret tillfälligt kan komma upp emot 80 grader?
 
Ja, men det är inte där du kommer få problem. Problemet kommer ligga i att kanalfläkten bara tål ca 70 grader. Vilket innebär att den kommer packa ihop efter ett tag.
Skulle rekommendera dig att ta luften från två ställen, ett utsug ovanför kamin och ett lite längre bort alternativt i ett annat rum där temperaturen är lite lägre. Montera sen två spjäll så du kan strypa in luften så du får 50% 80gradig värme och 50% 20 gradig värme.
Kan funka med två vanliga frånluftsdon oxå om det är utrymmesbrist.
 
Har ingen fläkt, luften går till övervåningen genom tyngdlagen om man säger så :)
 
Tjoa skrev:
Ja, men det är inte där du kommer få problem. Problemet kommer ligga i att kanalfläkten bara tål ca 70 grader. Vilket innebär att den kommer packa ihop efter ett tag.
Skulle rekommendera dig att ta luften från två ställen, ett utsug ovanför kamin och ett lite längre bort alternativt i ett annat rum där temperaturen är lite lägre. Montera sen två spjäll så du kan strypa in luften så du får 50% 80gradig värme och 50% 20 gradig värme.
Kan funka med två vanliga frånluftsdon oxå om det är utrymmesbrist.
Denna fläkt tål 80C :)

http://www.ventbutiken.com/CK-100-A-KANALFLAKT.html
 
Mmm, teoretiskt ja....
 
J
Datafläkt och en 12 v DC trafo fungerar kanon och är tyst.

Vilket rör an har spelar ingen roll, spiro eller alu fungerar fint.
 
Produkter som diskuteras i tråden