Har en enplansvilla på 120 kvm, ca 8x16 m. Byggd 2005 på platta på mark med golvvärme i hela plattan.

Huset är byggt utan hjärtvägg. Taket bärs upp av regelstommen i ytterväggar. Nu funderar jag på att bygga på en våning. Är detta möjligt utan hjärtvägg? Grunden är ju inte förberedd för detta så en hjärtvägg skulle riskera att knäcka plattan på mitten.

Man kan ju givetvis växla av med järnbalk men denna skulle ju bli 16 meter lång och resultera i två stora punktlaster istället. Att bila upp golvet och göra ny grund tror jag inte på, det är ju golvvärme överallt.

Har någon en idé om hur man löser detta? Går det att förstärka på något sätt så att det håller med en till våning?
 
Milkshaken
Hör med en arkitekt om det. Och är huset så nytt som 2005 så kanske rent av den arkitekten som ritade huset finns kvar...
 
Jag TROR inte att plattan skulle knäckas av en hjärtvägg. belastningen på plattan blir dubbla golv och i princip dubbelt med folk. Betong är starkt

Snölasten kommer ju ändå att ligga på kantbalken.
 