Golvvärme problem
Jag satte vid inredning av vår ovanvåning in vattenburen golvvärme i badrummet. nu verkar det som att den strular. om det är ca 10 grader utomhus har vi 22 grader i badrummet men när det blir kallare ute blir det även det inne.
I morse hade vi 14.7 grader enligt den tråd-dragna termostaten. Min undran är nu: Kan man koppla in termostaten fel så att den sänker värmen när den borde höjas?
kan ju nämna att vi hade en vvs-montör som kopplade in vatten och en elektriker som kopplade in elen.
Tacksam för all hjälp
I morse hade vi 14.7 grader enligt den tråd-dragna termostaten. Min undran är nu: Kan man koppla in termostaten fel så att den sänker värmen när den borde höjas?
kan ju nämna att vi hade en vvs-montör som kopplade in vatten och en elektriker som kopplade in elen.
Tacksam för all hjälp
Det kan han ha gjort, kolla i termostaten ifall det det står NC eller NO på någon av plintarna, det borde stå NC på den som du kopplade bort, flytta i så fall den du kopplade bort till plinten det står NO på.
Edit: jepp ställdon heter det
Edit: jepp ställdon heter det
Jag blir inte klok på detta. Vi har inte en LK termostat utan en Tyco T2 basic control. När den monterades sa elektrikern att den funkade jätte bra med LK. Men det enda jag hittar är att den funkar till är el-slingor.
Dessutom ser det ut som att matningen (230V) går in i termostaten och sen vidare till transformatorn och sen vidare till ställdon och pump!?!
ser helskumt ut
Dessutom ser det ut som att matningen (230V) går in i termostaten och sen vidare till transformatorn och sen vidare till ställdon och pump!?!
ser helskumt ut
Nu är jag ju ingen höjdare på vattenburen golvvärme men det låter lite konstigt att pumpen också styrs via termostaten, men visst med stängd ventil behöver ju inte pumpen snurra ändå.
Sitter det golvgivare också eller är den bara som rumsgivare?
Sitter det golvgivare också eller är den bara som rumsgivare?
Ha! nu dök det upp ett liljeholmens...
Elektrikrn har slarvat bort sig ordentligt.
Så här ska det fungera (tror jag)
I LK´s golvvärme har man en 24V transformator som ska driva termostaten. Termostaten skickar i sin tur ut en styr spänning till ställdonet som regleras efter hur varmt det är i rummet. Vid 0V är ställdonet helt öppet dvs full värme
Så här är det.
Elektrikern införskaffade en digital termostat (för det ville vi ha). denna drivs med 230V. Styrspänningen går sedan till transformator och sedan vidare till ställdonet. Probemet är ju då att eftersom spänningen höjs ju kallare det blir (termostaten tror den styr en el-slinga) så sänker ställdonet sig hela tiden.
Snacka om moment 22.
Jag får väl koppla in LK´s orginal termostat och värma fötterna sen ska jag kräva min elektriker på 600:-
Tack för tips och ideer
Elektrikrn har slarvat bort sig ordentligt.
Så här ska det fungera (tror jag)
I LK´s golvvärme har man en 24V transformator som ska driva termostaten. Termostaten skickar i sin tur ut en styr spänning till ställdonet som regleras efter hur varmt det är i rummet. Vid 0V är ställdonet helt öppet dvs full värme
Så här är det.
Elektrikern införskaffade en digital termostat (för det ville vi ha). denna drivs med 230V. Styrspänningen går sedan till transformator och sedan vidare till ställdonet. Probemet är ju då att eftersom spänningen höjs ju kallare det blir (termostaten tror den styr en el-slinga) så sänker ställdonet sig hela tiden.
Snacka om moment 22.
Jag får väl koppla in LK´s orginal termostat och värma fötterna sen ska jag kräva min elektriker på 600:-
Tack för tips och ideer
Moderator
· Stockholm
· 52 051 inlägg
Ta lite bilder och lägg upp. Och ring dit elektrikern igen. Det låter som han kopplat fel, eller ev. kombinerat prylar som inte är kompatibla.
Det var det jag trodde när jag menade att han kopplat fel på NO/NC kontakt men sådan finns ju inte på den termostaten du har.ToA skrev:Ha! nu dök det upp ett liljeholmens...
Elektrikrn har slarvat bort sig ordentligt.
Så här ska det fungera (tror jag)
I LK´s golvvärme har man en 24V transformator som ska driva termostaten. Termostaten skickar i sin tur ut en styr spänning till ställdonet som regleras efter hur varmt det är i rummet. Vid 0V är ställdonet helt öppet dvs full värme
Så här är det.
Elektrikern införskaffade en digital termostat (för det ville vi ha). denna drivs med 230V. Styrspänningen går sedan till transformator och sedan vidare till ställdonet. Probemet är ju då att eftersom spänningen höjs ju kallare det blir (termostaten tror den styr en el-slinga) så sänker ställdonet sig hela tiden.
Snacka om moment 22.
Jag får väl koppla in LK´s orginal termostat och värma fötterna sen ska jag kräva min elektriker på 600:-
Tack för tips och ideer
Jepp, LK:s original är nog det bästa i detta fallet eftersom ställdonet troligtvis styrs linjärt då.
hej igen1
Jag snackade med elektrikern och förklarade problemet. Han ska prata med sin leverantör och fråga varför dom rekomenderat denna termostat.
Han har också lovat att åtgärda problemen fortast möjligt.
vi får väl se hur snabbt det blir.