Jag fick bra hjälp sist ifrån vänliga själar på detta forumet så jag tänkte prova igen och se om nån kan hjälpa mig med detta problem...

Lite info:
Jag har inhandlat 2st trappbrytare / trappkontakter. Före mitt projekt så fungerade inte trappbrytarna som det är tänkt. Huset är byggt 1969.

Så här ser det ut.

Trappbrytare nere bild med blommig tapet (007):
Före: svart, blå, en svart oanvänd / oskalad
Mätt med multimeter svart 200 volt, blå 10 volt, svart oanvänd 70 volt

Trappbrytare uppe bild med randig tapet (010):
Svart 150 volt, gul 30 volt, grön 20 volt

Taket visas på bild med rutig tapet (008)

Egna tankar:
Sist jag fick hjälp här knäckte Hågge att det var sparkoppling på mitt förra problem. Jag antar därför att det skall vara samma på denna trappbrytare. Då svart kabel har högst volt antar jag att detta är lasten och har kopplat den till ut-pil på respektive kontakt / bytare. Eftersom det är olika färger på övriga så antar jag att kabeln är skarvad. Jag hittar ingen skarvdosa.

På sparkoppling gick en sladd (tändkabel) mellan brytarna så jag har provat att byta kabel gul och grön på pil ut och på L, på brytaren uppe.

Samt bytt mellan svart oanvänd och blå på pil ut och på L, på brytare nere. Alltså provat 4 olika sätt men det fungerar inte.

Vad har jag missat :blushing:
 
  • el mm 007.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • el mm 010.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • el mm 008.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
fråga: Vad har jag missat?

Svar. Mycket

Du måste dra i trådar och se vilka som sitter ihop med vilka.
De spänningar du mätt upp indikerar bara att de inte är i kontakt med något i elnätet utan bara "ligger och flyter"

Protte
 
Knacka på tapeten nära taket så kanske du hittar en övertapetserad dosa.

Förra veckan var jag i ett hus och sökte lite i elen. Hittade tre stycken dolda dosor genom att knacka lite.

//Patrik
 
Mängden FK samt att det finns jord i en takdosa med ojordad kontakt får mig att misstänka att de använt takdosan som kopplingsdosa...
Har en liten gissning, men du kan inte lita på detta utan att ha kontrollerat.
Eftersom du har en gul ledare fram till lamputtaget bör man kunna anta att det är denna som kommer från brytare 2. De övriga bör då kunna vara dina två tändtrådar. I den andra brytaren har du samma två färger samt en extra svart som då skulle kunna vara din matning.
Som sagt, detta är bara en gissning. från vad vi kan se, men du måste ändå kontrollera var alla kablar kommer från samt helst mäta upp det.
När du gör dina mätningar, vad mäter du mot då? (Vad ansluter du den andra mätkabeln till?)
 
Tack för alla svar.

Bjurran. Antagligen har jag nog mätt fel. Då det inte finns någon jord så har jag satt minus till en stållist på golvet. Vart skall jag koppla?
 
Då har du helt klart gjort fel. Det bästa är om du har en nolla att mäta emot, alternativt någon jordpunkt. Jag litar inte helt på färgerna i den där installationen, men du har en toppklämma i takdosan som innehåller ganska många blå FK. Man skulle kunna anta att detta är nollan, men det är ytterligare en gissning.
En helt annan sak. På dina gamla brytare, satt det några märkningar alls på dessa, och vet du vilken ledare som satt var? Du skriver även att det inte funkade som det var tänkt innan ditt projekt, vad var det som inte fungerade?

(Sen att jag får andra funderingar på vilken spänning du skulle ha mellan fas och den där stållisten om det fanns en last inkopplad är nog en senare fråga...)
 
Tackar för svaret.

Innan jag drog igång var det en kontakt uppe och en dimmer nere. Dessa var inte rätt kopplade. Det gick att tända och släcka dimmern men kontakten uppe gjorde bara att det blinkade till i dimmern.
 
J
Här är alla sätt som man kan koppla trappbrytare (färgerna på skissen har inget med verkligheten att göra)
Överst SPARKOPPLING
Mitten SKOLKOPPLING
Nederst FÅR EJ ANVÄNDAS
 
  • trapp teckning.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Dra fram en skarvsladd från ett vägguttag i närheten, klura ut vad som är nolla och fas, använd nollan som "minus" när du mäter.

Mät vad du har för spänning på de tre ledarna vid varje strömbrytare, och mät med alla fyra kombinationer av hur strömbrytarna kan vara ställda, och berätta här vad du kom fram till, så kan du nog få bra tips på hur du bör koppla.
 
Det som yxis skriver är nog det enklaste sättet, och även så jag själv skulle göra i din situation. Vill dock ge ett varningens ord. Om det vägguttag du använder sitter på en annan fas än lamporna du felsöker så kommer du ha 400 V~ mellan faserna. Det finns en del billiga instrument som bara går upp till 250-300 V~ på det mätområdet man normalt använder, så dubbelkolla detta först.
 
Dra det från ett jordat uttag och använd jordblecket som referens.
 
yxis skrev:
Dra fram en skarvsladd från ett vägguttag i närheten, klura ut vad som är nolla och fas, använd nollan som "minus" när du mäter.

Mät vad du har för spänning på de tre ledarna vid varje strömbrytare, och mät med alla fyra kombinationer av hur strömbrytarna kan vara ställda, och berätta här vad du kom fram till, så kan du nog få bra tips på hur du bör koppla.
Nu börjar det gå kraftigt överstyr här med att dra skarvsladdar från vägguttag.
Bryt strömmen och kontinuitetsmät!
Använd ev en skarvsladd för att kunna ohmmäta en ledare mellan olika dosor.

Dvs identifiera varje enskild ledare (som man normal bör kunna göra genom att rycka i dem), rita upp ett schema för hur det är draget, dra nya FK vid behov och koppla in enligt något av alternativen för trappkoppling.
 