Hej

Har fått tag i en beg. luft-luft värmepump (fujisu) och tänkte provtrycka utomhusdelen samt inomhusdelen innan jag kostar på någon gas. Det borde väl gå bra att provtrycka med tryckluft , vilket tryck skall man isåfall provtrycka med ?
 
Tryckluft kan du glömma. Ska du provtrycka delarna så ska du använda Nitrogen och trycka med 20 bar. Vänta 20min och se om trycket behålls. Sedan vakumsugning.
(Ev. kan du använda CO2 i stället för Nitrogen)
 
Det blir lättare och enklare med vacuum! Bara koppla på pumpen.
 
kamilenski skrev:
Det blir lättare och enklare med vacuum! Bara koppla på pumpen.
Jo det fungerar skitfint om systemet råkar vara absolut tätt. Men inte lika bra om det finns en liten långsamläcka. Den upptäcks sällan vid vakuumsugning. Men väl så ofta när värmepumpen ska inleda sin andra eller tredje säsong.


Den ”tryckprovning” som vakuumpumpningen ger, är alldeles för liten för att avslöja en liten långsamläcka. Blir som max något mindre 1 bar. Dessutom åt fel håll. Systemets ”akilleshäl” är inte att det arbetar i vakuum, utan att det rätt höga övertrycket.


Som ”tompas11” säger, glöm tryckluft, Det för in fukt i systemet, det vill du inte ha därinne.


Vill du ha både livrem och hängslen, så kör efter tompas recept. Annars vakuumsug och chansa.
 