Hej

Har monterat 5st "dimmbara" ledarmaturer 3x1w som ska vara dimmbara, och är det också, men enbart full effekt till (uppskattningsvis) 70% och det är ju sällan man vill ha dem med sån stark belysning.

Lamporna styrs av en vanlig halogendimmer, Renova 40-315W. Jag kommer ju bara upp i totalt 15W, är detta orsken? Isåfall, vad kan jag göra åt det? Tack!!
 
Byt dimmer till någon som är anpassad till led. www.eldirekt.se har några olika varianter.
 
Finessen med dessa downlights är att de går på 230v och är dimbara med vanliga halogendimmers. Går Eljo Renova modifiera så den funkar fån 15W? Att sätta in ett motstånd motverkar väl hela vitsen med att använda LED för att spara energi?

Finns det något "annat" jag kan sätta mellan Renova-dimmern (http://www.elbutik.se/product.html/renova-transistordimmer-300w?category_id=286) och LED-armaturerna?

Tack!!
 
  • Gilla
AndersL40
  • Laddar…
Nä, tydligen minst 40W där också...

Tekniska data
LTD450RC/RL LTD600RC/RL
Spänning: 230V –10%+6% 50Hz 230V –10%+6% 50Hz
Reglerbar • 40-450W glödljus • 40-600W glödljus
effekt: • 40-450W 230V halogen • 40-600W 230V halogen
• 40-450W elektronisk
transformator
• 40-600W elektronisk
transformator
• 40-450VA konventionell
transformator typ järnkärna
• 40-600VA konventionell
transformator typ järnkärna
• 40-350VA konventionell
transformator typ ringkärna
 
Andreas, mina går alltså på 230V, seriekopplade. Följer din länk men förstår inte riktigt vad jag behöver?
 
MickeD skrev:
Andreas, mina går alltså på 230V, seriekopplade. Följer din länk men förstår inte riktigt vad jag behöver?
Oj förlåt
 
När man ska dimmra LED skall man använda dimmers anpassade för LED, med s.k. PWM (Pulsbreddsmodulering) styrning. Styrningen vid pulsbreddsmodulering sker med två parametrar, cykeltid och tillslagstid. Styrdonets uppgift är att bestämma tillslagstiden, det vill säga hur lång tid styrdonet ska vara tillslaget under varje cykel, därav dimmrar man LED belysningen. Går även att dimmra LED genom att sänka den framåtgående strömmen.
 
Tack, men om jag fattat rätt sker PWM mellan mina redan befintliga trafos/drivers (en per lampa, se min länk ovan) så enligt instruktion vanlig halogendimmer.

El-richard: Otroligt vilken källa till kunskap som finns på detta internet... Tack!!
 
Blockhammar skrev:
När man ska dimmra LED skall man använda dimmers anpassade för LED, med s.k. PWM (Pulsbreddsmodulering) styrning. Styrningen vid pulsbreddsmodulering sker med två parametrar, cykeltid och tillslagstid. Styrdonets uppgift är att bestämma tillslagstiden, det vill säga hur lång tid styrdonet ska vara tillslaget under varje cykel, därav dimmrar man LED belysningen. Går även att dimmra LED genom att sänka den framåtgående strömmen.
skrivet av en ingenjör??? knappt någon som förstår.. :cool:
 
Lite förtydligande angående PWM styrning. LED ska ha konstant strömstyrka. PWM styrning betyder att man skapar en fyrkantsvåg (pulser) med olika avstånd av korrekt ström så att LED-lampan blinkar oerhört snabbt vilket gör att ögat uppfattar det som konstant ljus. Det är detta som ger dimmer effekt.
 
imagesHär kommer en bild på hur PWM fungerar.
 