Skulle montera en taklampa och mätte spänningen på trådarna innan jag skulle ta i dom. Då såg jag att den var 16 V även fast strömbrytaren var avstängd. Är det nåt som är fel eller kan det vara så?
 
Det blir så ibland. Det kan bli mer än 16 v också. Det blir en kapacitiv koppling mellan tändtråden och en fas någonstans.

Erik
 
På ett annat ställe delar en fas och en tändtråd samma jord och nolla och går tillsammans i ett rör (fasen går till ett eluttag och tändtråden till ett lamputtag). Där mätte jag 36 v mellan tändtråden och nollan.
 
Och mellan dig och jordat föremål kan du mäta upp 10 000 volt om du har något plagg i fleecetyg på dig, inte blir det dödligt för det.

Det är strömmen som dödar, inte spänningen.


Och som förtydligande. Som tidigare talare skrev beror denna spänning pga att kablarna ligger brevid varandra i röret.
Kopplar du på en last, tex en lampa och mäter igen får du garanterat 0V
Anledningen till att du kan mäta upp en spänning överhuvud taget är för att en multimeter har såpass lågt inre motstånd att detta syns. Som sagt, med minsta lilla last på så får du 0V
 
Redigerat:
nsiak skrev:
lågt inre motstånd

Det ska stå HÖGT inre motstånd

Protte
 
Kan man mäta "spökspänning" med Fluke T5?

//Patrik
 
prototypen skrev:
Det ska stå HÖGT inre motstånd

Protte
:blushing: jag skrev tydligen utan att tänka :x
 