Tjo!
Funderar på vad man 1. FÅR dra i ett 50mm markrör (tillsammans), och vad man 2. KAN dra i samma rör. Tyvärr är det inte ett rör med slät insida (det var lite bråttom och dom enda som hade öppet var K-rauta).

Vad jag skulle vilja få i är en 5G6 N1XV (matning), en 3G1,5 N1XV (styrning av utebelysning innifrån huset), en nätverkskabel och möjligen en telekabel för larmuppringning, men det kan skippas till förmån för GSM-sändare.

Får man och går det?
 
Det beror ju såklart på hur lång sträcka det handlar om och hur mång elaka bökar du har. Med rätt förhållanden bör det gå bra.
 
Som sagt går gör det under bra förhållanden.
Får passar jag på, föredrar fläsk :)
 
Skicka igenon en tragtråd och fixera sen resten vid den, och dra sen och be en bön ;)
 
1. Så länge det är kablar som får ligga i mark(rör) så får du ur elsäkerhetssynvinkel dra i vad du vill. Men jag vet inte om Telia tycker om telekabel i samma rör?
 
Bo.Siltberg skrev:
1. Så länge det är kablar som får ligga i mark(rör) så får du ur elsäkerhetssynvinkel dra i vad du vill. Men jag vet inte om Telia tycker om telekabel i samma rör?
Telia tar ju bara ansvar till första jack/kopplingspunkt så dom skiter nog fullständigt i hur den dras efter det. Får man däremot problem på den sträckan sen och tar ut dom så kostar dom multum.
 
Njae, åtminstonde förr så var det krav på att varje ledare galvaniskt kopplad till telenätet skulle ligga separerad från elkablar med ett rätt rejält avstånd (50cm eller så) i marken.

Titta hos Skanova, de har alla krav liggandes så man kan ladda hem dem, eller hade för något år sedan i alla fall.
 
C
Hm. Det är optokopplare i ADSL-modem va? Annars får man ju inte ha nätverk där heller...
 
Nätverksidan är ju trafokopplad med en isolationsnivå > 3.5kV så det har inte Skanova o.dyl med att göra.
Dra du i det du nämner i slangen det är helt ok, kanske passa på att dra två eller fler TP när du ändå drar.
Annars stämmer det med krav på förläggning av kablage för sk rikstele, men det är väl mer och mer perifert numera. Dessutom kan man fråga sig hur de sköter och även skötte det på televerkets tid, inte alltid tiptop där heller.
 
Telekabel för larm är nog tveksamt.
 
Riktigt, ska vi vara regelrätta får det "skippas till förmån för GSM-sändare".
 
GK100 skrev:
Nätverksidan är ju trafokopplad med en isolationsnivå > 3.5kV så det har inte Skanova o.dyl med att göra.
Dra du i det du nämner i slangen det är helt ok, kanske passa på att dra två eller fler TP när du ändå drar.
Annars stämmer det med krav på förläggning av kablage för sk rikstele, men det är väl mer och mer perifert numera. Dessutom kan man fråga sig hur de sköter och även skötte det på televerkets tid, inte alltid tiptop där heller.
Har varit hos kunder där "Televerket" byggt kabelnätet så har deras kablage legat parallellt med mängder av 10kV förband på antingen samma stege eller stegen under (c:a 20cm separation).
 
Ska inte alla kablar i gemensamt rör ha isolering godkänd för högsta spänningen i röret? Eller gäller det bara vid enkelisolerade ledare?
 
ybu skrev:
Ska inte alla kablar i gemensamt rör ha isolering godkänd för högsta spänningen i röret? Eller gäller det bara vid enkelisolerade ledare?
Bara vid enkelisolerade ledare.
Därför ingen EKKX tillsammans med FK för starkström trots att den ena är kabel, däremot KK-tråd tillsammans med EKK om man vill.
 
På kabelstege och liknande installationer är risken mindre för att en grävskopa lyckas koppla starkström till teleledningarna, så det låter ok. I mark är det annorlunda.
 