Extra JFB i Friggeboden
Sida 1 av 2
Hej
Jag vill koppla in en extra JFB+säkring ute i friggeboden pga långt avstånd från centralen i huset men blev lite osäker på hur det skall kopplas.
Jag har dragit ut Skyddsjord+Nolla+fas (+fläta i kabelhöljet) till friggeboden.
I huset har jag ju PEM+tre faser och kopplar av en nolla från PEM sladden som går genom genom FJB.
Alt 1 i friggebod:
-Dra Skyddsjorden förbi nya JFB och nollan+fas genom den.
Alt 2 i friggeboden:
- Strunt i skyddsjorden från centralen. Koppla av en ny skyddsjord från nollan som inte går genom nya JFB.
Mvh
Mats
Jag vill koppla in en extra JFB+säkring ute i friggeboden pga långt avstånd från centralen i huset men blev lite osäker på hur det skall kopplas.
Jag har dragit ut Skyddsjord+Nolla+fas (+fläta i kabelhöljet) till friggeboden.
I huset har jag ju PEM+tre faser och kopplar av en nolla från PEM sladden som går genom genom FJB.
Alt 1 i friggebod:
-Dra Skyddsjorden förbi nya JFB och nollan+fas genom den.
Alt 2 i friggeboden:
- Strunt i skyddsjorden från centralen. Koppla av en ny skyddsjord från nollan som inte går genom nya JFB.
Mvh
Mats
Absolut Alt 3.
John J har helt rätt, pilla inte med jfb.
John J har helt rätt, pilla inte med jfb.
Japp har en JFB i huvudcentralen som ligger i serie.
Det är ca 30 m kabel till friggeboden, ovan det kommer det kanske 20 m skarvsladd ut till t ex gräsklippare eller häcksax.
Jag har normsäkringar i huvudcentralen och att lägg till en extra JFB i serie måste vara standard sak.
Det är ca 30 m kabel till friggeboden, ovan det kommer det kanske 20 m skarvsladd ut till t ex gräsklippare eller häcksax.
Jag har normsäkringar i huvudcentralen och att lägg till en extra JFB i serie måste vara standard sak.
Moderator
· Stockholm
· 52 222 inlägg
Vet inte om jag riktigt förstår hur du gjort, eller de 2 förslagen. Båda låter fel. Tvåan är definitivt fel. Du får aldrig dar ut en jord från nollan, bara från PEN ledaren som kommer in. När de väl har särats till skyddsjord och nolla så får man inte koppla en skyddsjord till nollan.
Om du har en jordfelsbrytare i den matande änden så ger det ingen fördel att sätta en till jfb i boden, i normalfallet kommer båda 2 att lösa ut vid fel, det blir ingen selektivitet.
Om du har en jordfelsbrytare i den matande änden så ger det ingen fördel att sätta en till jfb i boden, i normalfallet kommer båda 2 att lösa ut vid fel, det blir ingen selektivitet.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Systemet blir inte snabbare för att man sätter en säkring längre ut i systemet, det är samma ström som flyter genom en säkring oavsett om den sitter inne i centralen eller ute i friggeboden, det som avgör snabbheten är impedansen dvs grovlek och längd på kabeln.
En extra JFB gör heller ingen skillnad då det inte behövs någon stor felström för att lösa en JFB och det är ingen fördel att placera JFB nära ett befarat felställe, differensen i ström mellan fas o nolla är lika i hela slingan.
Har du klen kabel nu så kanske den inte uppfyller utlösningsvillkoret.
Protte
En extra JFB gör heller ingen skillnad då det inte behövs någon stor felström för att lösa en JFB och det är ingen fördel att placera JFB nära ett befarat felställe, differensen i ström mellan fas o nolla är lika i hela slingan.
Har du klen kabel nu så kanske den inte uppfyller utlösningsvillkoret.
Protte
Du ska inte skippa en JFB. Du har däremot ingen nytta av två i serie.
Så ligger matningen till friggeboden redan under en JFB är det ingen idé att sätta in en till.
Men du måste ha klart för dig hur matningen är gjord, om den är tagen före eller efter centralens JFB.
Vad menar du med "man slöar ner systemet med långa sladdar" ?
Sen har hempularen 100% rätt.
Det är totalfel att grena ut en skyddsjord från en nolla.
Beroende på hur elsystemet ser ut före denna punkt kan det i vissa fall vara OK med en PEN-ledare som sen får delas upp till skyddsjord och nolla.
Men då kommer det in diverse krav på minsta area på matningskabeln och annat sånt.
Vill du få en riktig hjälp måste du nog utveckla betydligt mer hur det ser ut nu, vad du tänkt, vad du redan gjort osv osv.
Annars är det risk att vi missar något viktigt och våra råd leder till någon livsfarlig situation längre fram.
Så ligger matningen till friggeboden redan under en JFB är det ingen idé att sätta in en till.
Men du måste ha klart för dig hur matningen är gjord, om den är tagen före eller efter centralens JFB.
Vad menar du med "man slöar ner systemet med långa sladdar" ?
Sen har hempularen 100% rätt.
Det är totalfel att grena ut en skyddsjord från en nolla.
Beroende på hur elsystemet ser ut före denna punkt kan det i vissa fall vara OK med en PEN-ledare som sen får delas upp till skyddsjord och nolla.
Men då kommer det in diverse krav på minsta area på matningskabeln och annat sånt.
Vill du få en riktig hjälp måste du nog utveckla betydligt mer hur det ser ut nu, vad du tänkt, vad du redan gjort osv osv.
Annars är det risk att vi missar något viktigt och våra råd leder till någon livsfarlig situation längre fram.
Det känns som att vi kommit lite fel här, jag har inte kopplat in någonting utan frågar/diskuterar hur det skall göras. Såklart att jag kan ta dit en elektriker som gör det åt mej.
Jag har en vanlig modern central i huset så jag kan ju koppla på en vanlig kabel (funkar 3*1.5 mm EKLK?) i rör nedgrävd i backen ut till friggeboden. Då får jag 10 A säkring + JFB från centralen i huset. Jag kommer inte dra några mängder med effekt så 10A räcker nog.
Låter det vettigt eller hur skulle ni göra? Kom gärna med förslag!
//M
Jag har en vanlig modern central i huset så jag kan ju koppla på en vanlig kabel (funkar 3*1.5 mm EKLK?) i rör nedgrävd i backen ut till friggeboden. Då får jag 10 A säkring + JFB från centralen i huset. Jag kommer inte dra några mängder med effekt så 10A räcker nog.
Låter det vettigt eller hur skulle ni göra? Kom gärna med förslag!
//M
Medlem
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Börjar ju bli lite längd på kabeln så det är kanske läge för en 2,5 mm2 säkrad med "bara" 10 A.
Och lägg en "riktig" jordkabel (typ EKKJ) så slipper du röret.
Protte
Och lägg en "riktig" jordkabel (typ EKKJ) så slipper du röret.
Protte
EKKJ är väl lite onödigt dyr för det syftet.