Tänker lägga vattenburen golvvärme i badrum på bottenvåning i sutteränghus. Badrummet hamnar inte vid yttervägg. Behöver jag bila upp hela golvet och lägga isolering med tanke på fuktvandring? Mellan badrummet och källaryttervägg ligge tvättstugan, som är uppvärmd av vanlig vattenradiator. Golvet kommer att vara uppvärmt hela året. Huset är byggt 1974.
 
Du kommer få fuktvandring och som du skrev går det att klara sig ifrån det värsta med att inte stänga av värmen.
Skulle nog själv satsa på elslinga i "de utrymmen du går på" med tunn isolering ovanpå plattan. Har själv erfarenhet av bilning av bef golv. räkna med byggdamm i hela huset i så fall. Räkna elpris mot vinsten, badrummet bör vara ganska stort om det ska löna sig på kort tid !
Mvh
 
Vad har du för isolering på plattan i dag ?
Hur ser de andra rummen ut ?
Det låter nästan otroligt att den skulle vara oisolerad om huset är från 1974.

Om du redan har plattan isolerad har du inget problem.
Om den är oisolerad bör man lösa fuktvandringen. Det beror på om du kan lufta konstruktionen på något sätt.

Själv löste vi det genom att regla upp golvet och lägga isolering som vi luftade genom spalter till intilligande rum. Detta var 12 år sedan och vi har inga problem alls.

Vårat hus är från 1960 och har uppreglat luftat golv i alla rum. Under plattan som är oisolerad ligger en tunn plastfolie som väl håller den värsta fukten borta.
Det som räddar konstruktionen är luftspalterna.
Skall dock tillägga att flera rum inte har några luftspalter längs väggarna. Det tycks klara sig ändå.
Hela vårt villaområde har samma konstruktion.

 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.