Då våran VVC inte funkar och fått tipset av en support att det kan vara felkopplat lägger jag ut bilder här med förhoppning att få svar på om hur det ligger till.
Bild nr1 är där kulverten kommer in i dusch/tvättstugan från förrådet. Bild nr 2,3 är från fjärrvärmecentralen förrådet, där man kan se på plåtskåpets bak/nederkant bakom VVC-pumpen vilka rör som berör VVC:n(är det bakom pumpen och det till höger om de)
Mvh
Bild nr1 är där kulverten kommer in i dusch/tvättstugan från förrådet. Bild nr 2,3 är från fjärrvärmecentralen förrådet, där man kan se på plåtskåpets bak/nederkant bakom VVC-pumpen vilka rör som berör VVC:n(är det bakom pumpen och det till höger om de)
Mvh
Hmm, får nog klura lite på det där. Jag tar tillbaks det där om thermoventilen. Den sitter rätt, eftersom det är i "slutänden" den sitter. Kan du kolla om vvc-pumpen verkligen snurrar? Det bör sitta en liten grön lysdiod på den. Kolla om den sitter på rätt håll också. På pumphuset, alltså mässingsdelen, ska det finnas en pil som ska peka uppåt.
Jag köpte nyckelfärdigt så allt var på plats, så vet inte vilken som monterat VVC:n.
Jag ska kolla pumpen. Säg till om ni behöver mer bilder från andra vinklar och mer zoomat, försökte får med helheten på dessa.
Tack för hjälpen så här långt!
Jag ska kolla pumpen. Säg till om ni behöver mer bilder från andra vinklar och mer zoomat, försökte får med helheten på dessa.
Tack för hjälpen så här långt!
Redigerat:
Ringde Logstor idag som har min central, de sa det fanns ett varmhållningkitt med grövre sånt kopparrör. Den satsen skulle jag behöva för att jag bodde längst ut på fjärrvärmeslingan och där var det inte så varmt på sommaren så det kunde hålla uppe VVC:n uppfattade jag det som, på vintern var det inga problem då alla använde värmen och tempen från fjärrvärmeverket var mycket högre.
Mvh
Mvh
Hej,
Tänkte bara meddela i denna tråden att vi kommit fram till var problemet ligger. MIn växlare kräver ett visst flöde för att starta upp och ge hett varmvatten som VVC:n kräver för att kunna hålla 50 grader. När TA-ventilen på VVC-returen öppnar för att tempen är för låg och vi kräver nytt hett vatten från växlarn blir flödet så lågt så växlarn startar inte upp.
Tänkte bara meddela i denna tråden att vi kommit fram till var problemet ligger. MIn växlare kräver ett visst flöde för att starta upp och ge hett varmvatten som VVC:n kräver för att kunna hålla 50 grader. När TA-ventilen på VVC-returen öppnar för att tempen är för låg och vi kräver nytt hett vatten från växlarn blir flödet så lågt så växlarn startar inte upp.