Vid badrumsrenovering flyttades en elektrisk vv-beredare till källaren. Efter flytten läcker den i säkerhetsventilen, kanske 2 dl om dagen....
Rörmokaren har satt dit en så kraftig ventil som han får lov till och bytt den en gång till.
Provat att vrida ner termostaten för att se om den fungerar. Vattnet blev kallare men det läcker ändå.
Vad kan orsaka det höga tryck som gör att ventilen läcker mer än för hög värme ?
 
Det är ju det som är meningen med säk.ventilen.....När kallt vatten värms upp expanderar det och övertrycket droppar ut några dl/dag... Dra spillröret till avloppet så slipper du tänka på det.
 
Det låter ju logiskt iofs. Du menar att varmvattensberedare alltid läcker några dl om dagen.

Tidigare stod den i en garderob på toaletten..Det läckte aldrig något där inne....
 
Funkar inte backventilen så läcker vattnet tillbaka på kallsidan.

Verkar vara en erfaren rörkrökare...
 
Jag anar en viss ironi i Matss senaste rad...Men faktum är att det är en erfaren man.....Jag blir lite brydd över att han inte har koll på detta....

Sammanfattat blir det alltså:
En varmvattensberedare SKALL läcka några dl om dagen ur backventilen. eller ?
 
Om du inte tappar något varmvatten så ska det sluta att läcka, ta ledigt och åk bort och kontrollera om det runnit ut något under tiden.

Protte
 
C
Om du ertappar ventilen med att stå och droppa kan du gå till närmaste kran, ställa över den på varmvatten, öppna den lite, och riktigt se hur trycket sjunker. efter nån sekund.
Det är just det säkerhetsventilen kompenserar för. Om det INTE droppar nåt där betyder det att backventilen i vvb-kopplet är trasig/har fastnat, varvid, som nämndes ovan, varmvattnet läcker tillbaka in i kallvattenkretsen, med risk för bakterier och annat som följd.
 
tog en dusch...läckte nog 3 dl på några timmar efter det
 
Om den gamla beredaren stod i en garderob så fanns förmodligen ett spillrör ut ur garderoben till ex. avlopp.
Då har du aldrig märkt något.....
 
så kan det ha varit..
undrar bara varför inte rörmokaren med säkert 40 år i branschen inte förstår det då ...
 
Har du luft i varmvattensystemet läcker det mindre. Kanske det blev mindre med luft vid bytet och då läcker det snabbt eftersom trycket byggs upp mycket snabbare. Kan även vara en bidragande orsak.
 