Hej,

köpte ett hus för ett tag sedan (4år gammalt) med elinstallation till garaget som nu måste redas ut.

Till garaget går det en EKLK 5G1,5 nedgrävd c:a 1dm under stengången. Mellan kopplingsdosa garage och elcentral är det c:a 20m. Kabeln är avsäkrad med en C10 i husets elcentral. I garaget sitter det kopplingsdosor, lysrör (m. trappomkopplare) och vägguttag. Allt matas med en fas.

Problemet är att jordfelsbrytaren löser ut när kabeln belastas (lysrör tänds el. vägguttag används). Det är fel på kabeln mellan hus och garage (enl. megger). Denna måste nu dras om.

vad är rätt sätt att göra om denna installation på?
 
Byta kabel. Ligger EKLKn i markrör? Det ska den göra för att få förläggas i mark.
 
den ligger inte i markrör, så det måste också till. Måste markröret gå in i krypgrunden eller räcker det med att avsluta innan och använda befintligt hål för EKLK:n ?
 
Dra ny kabel, men inte EKLK utan "jordkabel" (Som inte behöver ligga i rör, men skadar inte att haden i rör ändå...) 1dm är alldeles för grund förläggning dessutom...
 
Och rör är bra ifall du senare vill dra om eller dra nytt. Röret kan sluta precis vid husgrunden.
EKLK, EKKJ, N1XV, ACEFLEX är exempel på kablar. EKKJ hittar du t.ex på Biltema.
 
Och så ska det självklart också informeras om att det är ett behörighetskrävande arbetsmoment.
(Även om TS förmodligen redan känner till det.)

//Patrik
 