1 563 läst · 2 svar
2k läst
2 svar
elpatron
Hej. Jag skall montera in elpatron i pannan pga av att den förra på 9kw har gett upp.
Min fråga är: kan man gå upp till 12kw lr mer med 16A huvudsäkring för det blev lite kallt i huset nu i vintras? Nu har jag även 3 st uttag till patron på elpannan, är det bättre eller skonsammare för patronerna att dela upp på tex 2 st 6 kw? Tacksam för svar.....:blushing:
Min fråga är: kan man gå upp till 12kw lr mer med 16A huvudsäkring för det blev lite kallt i huset nu i vintras? Nu har jag även 3 st uttag till patron på elpannan, är det bättre eller skonsammare för patronerna att dela upp på tex 2 st 6 kw? Tacksam för svar.....:blushing:
Det blir över 17 A på säkringarna, så de ligger över märkströmmen med en 12 kW elpatron. En mer flexibel lösning är att t.ex. ha 4+6,5 kW, så kan du köra 4 kW och ändå ta ut 10 A till på varje fas för att t.ex. köra tvätt- eller diskmaskinen, eller köra 6,5 kW och ha 6 A över till annat på varje fas, eller ligga nära maxgränsen på alla säkringar genom att köra båda elpatronerna när det är riktigt kallt.