Hej. Jag skall montera in elpatron i pannan pga av att den förra på 9kw har gett upp.
Min fråga är: kan man gå upp till 12kw lr mer med 16A huvudsäkring för det blev lite kallt i huset nu i vintras? Nu har jag även 3 st uttag till patron på elpannan, är det bättre eller skonsammare för patronerna att dela upp på tex 2 st 6 kw? Tacksam för svar.....:blushing:
 
Det blir över 17 A på säkringarna, så de ligger över märkströmmen med en 12 kW elpatron. En mer flexibel lösning är att t.ex. ha 4+6,5 kW, så kan du köra 4 kW och ändå ta ut 10 A till på varje fas för att t.ex. köra tvätt- eller diskmaskinen, eller köra 6,5 kW och ha 6 A över till annat på varje fas, eller ligga nära maxgränsen på alla säkringar genom att köra båda elpatronerna när det är riktigt kallt.
 
ok Jag ana lite att det skulle bli för mycket med 12kw Jag gör nog som du skrev mulpac. ska se var jag kan hitta dem till ett vettigt pris :) Tack för svaret....
 