Vår Nibe EVC 240 från 2004 har helt plötsligt börjat läcka massa varmt vatten från spillvattenkranen, och trycket har stigit till omkring 3 bar. Vad skall vi göra? Alla rörmokare i närheten har semester, och trots att vi har ringt runt går det inte att få tag i någon förrän v 32. Pannan tar in vatten hela tiden, och jag antar att det är fel på någon ventil eller att varmvattenberedaren läcker? Vi har testat att stänga av både pannan och husets inkommande vatten, och då slutar det att rinna. Vi har också testat att stänga pannans påfyllningsventil för inkommande vatten, men det läcker fortfarande en del då (om än lite mindre) och trycket är lika högt. Just nu kör vi pannan på reservläge, och i natt hade vi både pannan och vattnet avstängt. Vad skall vi göra? Kan vi ha det så här två veckor utan att pannan skadas? Antar att den går på högvarv för att värma allt vatten som rinner ut i onödan. Är det rätt att köra den på reservläge?

Mycket tacksam om någon kan svara!!

Hälsningar Trettiotalshus
 
Troligtvis har varmvattenberedaren sprungit läck.
Stäng av inkommande vatten till huset öppna en vatten kran i källaren varmt och kallt låt det rinna ut.
Kapa rören inkommande kallt och utgående tappvarmvatten på pannan proppa dessa mot pannan.
Köp en billig el varmvattenberedare (1500:) jula el motsv .Koppla provisoriskt med PEX slang mot de kapade rören.
Du kan nu i lugn ro fundera på en ny panna eller driva en reklamation mot NIBE. /MLj
 
Staffans2000
Hur har du "stängt pannans påfyllningsventil"?

Troligtvis har Mats Lj rätt. Men försäkra dig först att det inte är "Pannans påfyllningsventil" som läcker genom att på enklaste sätt bryta rörförbindelsen!

Staffan
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.