Tänkte montera utanpåliggande uttag vid sängborden, en förhöjningsram med 4 fack varav 3 stycken ska vara bestyckade med vanliga uttag och det sista facket med en dimmer för sänglamporna som är väggmonterade ovanför.

Mina frågor är -

1. Får jag montera dessa vanliga uttag i förhöjningsram och skruva fast i väggen och ta ström ifrån ett befintligt vägguttag en bit ifrån - godkänd installation?

2. Kan jag göra så att jag ansluter sänglamporna i uttaget närmast dimmern och sen kopplar dimmern på det uttaget inne i "dosan"? Får man koppla så? Måste uttaget märkas på ngt. sätt att det kontrolleras av en dimmer? Det andra alternativet är att dra sänglampornas kabel rakt in i dimmern men det känns inte som att det skulle vara tillåtet eller?
 
1. Ja, det är väl okej. Ska du ha tre envägsuttag?

2. Nej, man får inte koppla vanliga vägguttag på dimmrar.
(Tillverkarens anvisningar motsäger uttag på dimmer).

//Patrik
 
Redigerat:
Om du menar att du vill sätta en kontakt på kabeln från din konstruktion och sätta i ett närbeläget uttag så är svaret nej. Det du tänker göra är en fast installation, den skall vara fast ansluten till elnätet med en lämplig kabel, i ditt fall är troligen EKRK lämplig.

Sedan antar jag att du vet att installationen är behörighetskrävande.

I princip så tror jag att det är tillåtet att koppla ett vägguttag över en dimmer, men det kan vara vansklligt ur funktionssynpunkt. Även om du märker uttaget så finns ju risken att ngn ansluter ex. en hårfön, som drar mycket mer än dimmern tål, dimmern går sönder.

Edit: Patrik som är elektriker hann före och vi svarade i princip tvärtemot. Tydligen får man inte ha en dimmer kopplad över ett uttag. Jag har dock sett sådant på hotellrum här i sverige.

Skall tillägga att jag är inte behörig elektriker.
 
Ang att dimmra VU går det kanon och ännu bättre om man använder ett med sk delad brunnständning, då får man en brunn med direkt ström och en brunn som är dimmrad.
 
Nej, jag tänkte mig inte en kontakt på kabeln ifrån "konstruktionen" utan en fast anslutning till ett relativt närbeläget vägguttag, det verkar alltså vara ok då?

3 envägsuttag var det tänkt ja.

Hur är det med att låta lampornas kablar gå in i dimmern direkt då, man kapar stickproppen och går direkt in med kabeln?
Det är lampor som är skruvade i väggen.
 
Enk Projektet skrev:
Ang att dimmra VU går det kanon och ännu bättre om man använder ett med sk delad brunnständning, då får man en brunn med direkt ström och en brunn som är dimmrad.
Jaså, detta står i alla fall i monteringsanvisningen till en Eljo dimmer:

"Observera: Vägguttag får inte anslutas till dimmern! Det medför en större risk för att olämpliga apparater ansluts."

Och det som tillverkaren säger är lag. :cool:



//Patrik
 
Redigerat:
Arkitekten2 skrev:
Nej, jag tänkte mig inte en kontakt på kabeln ifrån "konstruktionen" utan en fast anslutning till ett relativt närbeläget vägguttag, det verkar alltså vara ok då?

3 envägsuttag var det tänkt ja.

Hur är det med att låta lampornas kablar gå in i dimmern direkt då, man kapar stickproppen och går direkt in med kabeln?
Det är lampor som är skruvade i väggen.
Kabel in i vägguttag är okej. D.v.s. fast installation.

Nej, det är inte okej.
Det jag kan tänka mig är att kanske sätta dosa och dragavlasta lampsladden i eller något sånt. Svårt att säga hur man skulle göra utan att kunna se hur det ser ut.

Fast vet att det har diskuterats här på forumet om att det inte är okej att koppla lampsladd fast i en dragavlastad dosa, men jag vet inte ja. Vad kan vara det farliga med det?

//Patrik
 
Enk Projektet skrev:
Ang att dimmra VU går det kanon och ännu bättre om man använder ett med sk delad brunnständning, då får man en brunn med direkt ström och en brunn som är dimmrad.
Det är ok med förbehåll. Uttaget måste märkas "Över dimmer, max 300W" el dyl.
 
Lampsladd är ofta inte av tillräckligt hög isolationsklass för att få kopplas in fast. Kommer inte just nu ihåg beteckningar. Men jag tror att en lampsladd ofta har en isolationsbeteckning H03, vilket är för lågt, jag tror att det skall vara minst H05. Brukar stå präglat i plasten.

Har också hört att arean vid fast inkoppling alltid skall vara minst 1,5 kvmm.
 
Koppla vägguttag över dimmer är nog inte att rekommendera, har du vanliga LE så kan du inte dimmra dessa. Varför inte skaffa en sladdimmer istället, i ett vägguttag pluggar man in vad som helst, handverktyg, datorer osv.. Märkning som Bo skriver om känns som överkurs, då ska du skruva upp en skylt ovanför uttaget för kör du med dymon försvinner det med tiden eller om uttaget byts .
 
Slugge:
Om du kan hitta en sladd-dimmer som fungerar så köper jag det men jag hade tänkt göra som Arkitekten2 då de infällda ELJO är betydligt bättre.

Jag har inte provat men jag har en känsla av vad som står i bruksen för dimmer att den klarar att man sätter i dammsugaren. Gör man som Arkitekten2 hade tänkt och märker uttagen och tar det hela med sig när man flyttar (det hela stickproppsanslutet) ser jag inget problem, frun/städtanten får väl dessutom informeras.

Protte
 
Kör man ELKOS 4-vägs uttag så följer det med märkning om att det styrs över brytare. Att Dymo inte ska användas har ju sagts för flera år sen men att använda en Brother eller annat fabrikat för klisterremsor kan vara godkänt beroende var lappen sitter.
 