bubblande värmepump
Det är kanske inte något fel på värmepumpen. Ibland måste pumpen göra avfrostning för att bli av med isen som bildas när luften kyls ner. I våran pump (IVT 490) rinner kondensvattnet genom ett rör till en liten behållare. När röret kommer under vattennivån i behållaren börjar det bubbla. Oväsendet och bubblandet kan alltså vara avfrostning som pumpen håller på med.
Frånluftsvärmepumpen är väl kopplad till radiatorkretsen (flåt den korkade frågan)? Nu när tempen är lägre i systemet kanske du har tappat trycket i kretsen och att du därför behöver fylla på lite vatten?
Kolla att det inte kommit upp luft i radiatorslingan. Öppna först samtliga ventiler i radiatorerna och använd "elementnyckel" för att se om det kommer ut luft. Finns det luft så ska den släppas ut, kom ihåg att fylla på med vatten (i värmepumpen alltså) då du släpt ut luft.
Produkter som diskuteras: "elementnyckel"
Elementnyckel Bårebo
Lufta elementen med en universell elementnyckel
35 kr inkl moms
Läs mer
När man luftar systemet är det viktigt att cirkulationspumpen varit avstängd en längre tid, annars är det som bubbelvatten i rören och en massa luft finns kvar. Låt gärna pumpen vara avstängd en dag, fyll på vaten till rätt tryck och börja lufta element för element.BAS skrev:
/Mathias
Det är ju två spearat system, ett i värmepumpen o ett i pannan. Det var nu värmepumpen som lät, cirkulationsystemet i pannan o elementen lät inget alls.
Nu var det ungefär som General Failure skrev, det var avfrostningsvattnet som skulle ut. Den slangen var ansluten till ett avloppsrör i golvet. Den var dock itne helt öppen pga skit i röret. När jag tog loss den sipprade det iskallt vatten ur den. När jag blåste in i det röret så lossnade det en propp med skit o det kom massor med vatten forsande.
Nu var det ungefär som General Failure skrev, det var avfrostningsvattnet som skulle ut. Den slangen var ansluten till ett avloppsrör i golvet. Den var dock itne helt öppen pga skit i röret. När jag tog loss den sipprade det iskallt vatten ur den. När jag blåste in i det röret så lossnade det en propp med skit o det kom massor med vatten forsande.
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt