10 485 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
höjd på luftledning
Jag undrar o någon vet vad reglerna säger om på vilken höjd luftledningar (el och tele) måste sitta över allmän respektiva enskild väg. För visst måste det finnas regler, vi är ju i Sverige.
Om jag samtidigt kan få reda på vart dessa regler står blir jag evigt tacksam! Vill ju kunna referera till något när jag ska börja tjaffsa!
Om jag samtidigt kan få reda på vart dessa regler står blir jag evigt tacksam! Vill ju kunna referera till något när jag ska börja tjaffsa!
SS 436 02 10 mfl.
Lågspänningsledning över Allmän Väg, minst 6m.
Lågspänningsledning över åker, gräsmatta, skog etc minst 4,5m.
Högspänningsledning över Allmän Väg, minst 7m.
Sedan hänger ju alltid tele under starkström. Jag kan inte deras höjder.
Med "allmän väg" menas "allmänt befaren väg" vilket kan bli en bedömningsfråga.
Lågspänningsledning över Allmän Väg, minst 6m.
Lågspänningsledning över åker, gräsmatta, skog etc minst 4,5m.
Högspänningsledning över Allmän Väg, minst 7m.
Sedan hänger ju alltid tele under starkström. Jag kan inte deras höjder.
Med "allmän väg" menas "allmänt befaren väg" vilket kan bli en bedömningsfråga.
Är inte allmän väg alla vägar som inte är privata helt enkelt?
Sen sitter kontaktledningen över järnvägen alltid ca 4,5 meter över rälsöverkant, vilket ju också är vägens höjd i en plankorsning, och det är ju i allra högsta grad högspänning (15kV), men då har man ju å andra sidan bondfångare på båda sidorna om korsningen, så då kanske det är okej.
Liknande trådar
-
Takhöjd 60-tals tegel-enplansvilla
Inredning -
Klinkers spånskiva m värmegolv, låg bygghöjd.
Golv -
Är det praxis att man kapar thujor på höjden?
Häckar, Buskar & Träd -
Hur kan man utöka höjden på väggytan ovan mark på källarvägg
Grund & Markarbeten -
VA-avgifter kraftigt höjda. Är det OK?