Hur skall en EKKJ 3x6/6 märkas (koncentriska ledaren) om den skall användas som huvudledning mellan två centraler i ett TN-C system?
 
Dvs en PEN: Gul/grön med blå markering längst ut.
 
Ska inte PEN vara minst 10 mm2 ?

/Hasse
 
Om det är en befintlig äldre kabel så gäller de regler då den sattes dit och då kan 6 mm2 räcka som PEN.

Protte
 
Fast jag tycker att det låter som en nyinstallation, med möjligtvis en begagnad kabel.

//Patrik
 
Det är en befintlig kabel men det var som jag trodde att det ska vara blå tejp i änden. Så är inte fallet här men nu ska det bli så.
 
Hej En PEN skall vara minst 10mm2 antingen drar du en3x10+10mm2 eller en 4x6+6mm2 å gör det till TN-S
 
Ja men nu är det en gammal kabeln som redan sitter där enligt TS.
 
Precis
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.