10 860 läst · 12 svar
11k läst
12 svar
Galvat+Koppar+Svarta delar?
Hej undrar om det är ok att blanda galvade+koppar+svarta delar i ett värmeledningssystem.
Har för mig att problemet med galvaniska strömmar endast uppstår i syresatt vatten och att det är ok att blanda olika delar i icke syresatt vatten eller har jag fel?
Har för mig att problemet med galvaniska strömmar endast uppstår i syresatt vatten och att det är ok att blanda olika delar i icke syresatt vatten eller har jag fel?
Medlem
· Västra götaland
· 2 inlägg
Man brukar klara sig ganska så bra ifrån att blanda olika metaller.
I regel så måste man ha en mässingkoppling mellan typ Galv/Cu
elller Aducerat/Cu.
Finns ju ingen ren koppar som är gängad så att säga.
För att undvika galvaniska strömmar i färskvattenledning måste man ha
en bit plastslan (mins inte riktigt hur lång men typ 20 - 30 cm) mellan
övergången från galv till Cu.
I regel så måste man ha en mässingkoppling mellan typ Galv/Cu
elller Aducerat/Cu.
Finns ju ingen ren koppar som är gängad så att säga.
För att undvika galvaniska strömmar i färskvattenledning måste man ha
en bit plastslan (mins inte riktigt hur lång men typ 20 - 30 cm) mellan
övergången från galv till Cu.
Varför använda metall överhuvudtaget numera när det finns tex AluPex?
Som jag förstått det(ingen expert) så omvandlas syre snabbt i en värmeanläggning till harmlös rost, till tappvatten används mest plast/koppar/mässing som inte kan rosta.Lite skrev:
Redigerat:
Vet inte huruvida ett AluPex rör klarar höga temperaturer tex vattentemperaturen från en vedpanna ligger ju närmre 100 grader! Koppar eller järnrör är ju välbeprövat och har skulle jag vilja påstå hur lång livstid i ett värmesystem som helst.Tossegubbe skrev:
Klarar det gör dom men tror dom är godkända för 95grader, fast jag skulle kke inte valt pex prec mellan pannan o tank heller men däremot i resten av systemet för där blir det aldrig 100grader
Sedan 60-talet har det funnits PEX och ngt generellt fel finns det ju inte på systemet, dessutom kan man byta ut pexen utan att riva halva huset eftersom man i ett RiR system kan rycka ut slangen och stoppa i en ny.
Sedan 60-talet har det funnits PEX och ngt generellt fel finns det ju inte på systemet, dessutom kan man byta ut pexen utan att riva halva huset eftersom man i ett RiR system kan rycka ut slangen och stoppa i en ny.
dahl10 skrev: