8 444 läst · 35 svar
8k läst
35 svar
Elektrikern kopplade inkommande nollan fel...
Sida 1 av 3
Bytte för en tid sedan elcentral från en modell gammal till modell ny med JFB. När elektrikern var klar och slog på strömmen så verkade allt frid och fröjd, en kort stund... Sen utlöste JFB.
Efter en stunds kollande i papper mm kom elkillen fram till att han "nog" hade kopplat den inkommande nollan fel, han hade kopplat den till nollplinten... Han tog loss den och kopplade den till jordplinten och tyckte att allt skulle vara frid och fröjd... och det verkar det även vara...
Men, jag måste erkänna att det inte kändes helt tryggt med ett "nog" mitt under installationen... Gjorde han rätt i slutändan och är detta ett fel en riktig elektriker normalt råkar ut för?
Efter en stunds kollande i papper mm kom elkillen fram till att han "nog" hade kopplat den inkommande nollan fel, han hade kopplat den till nollplinten... Han tog loss den och kopplade den till jordplinten och tyckte att allt skulle vara frid och fröjd... och det verkar det även vara...
Men, jag måste erkänna att det inte kändes helt tryggt med ett "nog" mitt under installationen... Gjorde han rätt i slutändan och är detta ett fel en riktig elektriker normalt råkar ut för?
Hmm...i en central med jordfelsbrytare som matas med 4-ledarsystem ska inkommande PEN ligga på jordskenan, så det är <nog> rätt.
Men det är lite anmärkningsvärt att han slog på utan att fundera en extra gång, om han nu var osäker.
Men det är lite anmärkningsvärt att han slog på utan att fundera en extra gång, om han nu var osäker.
Precis som fredrik säger så skall PEN (kallas så om du bara har en blå kabel in i huset och inte en blå och gul/grön) kopplas till den skena/plint som blir din jord i centralen och från jordfelsbrytaren till det som är nollskena/plint i din central.
Du kan få lite ritningar här om du är mer intresserad: http://download.hager.com/Hager.se/files_download/jordfelsbrytare.pdf
Du kan få lite ritningar här om du är mer intresserad: http://download.hager.com/Hager.se/files_download/jordfelsbrytare.pdf
Redigerat:
Den kallas PEN om den är gulgrön med blå markering.Gladh skrev:Precis som fredrik säger så skall PEN (kallas så om du bara har en blå kabel in i huset och inte en blå och gul/grön) kopplas till den skena/plint som blir din jord i centralen och från jordfelsbrytaren till det som är nollskena/plint i din central.
Du kan få lite ritningar här om du är mer intresserad: [länk]
//Patrik
Han var ju inte osäker innan han slog på, han blev det när det inte funkade
Men då ser det ut att vara rätt. Det kom in 3 svarta och en blå och den blåa är nu alltså kopplad till jordplinten som INTE är byglad med nollplinten.
Undrade mest om det var ett misstag som var vanligt att göra, för mig kändes det lite olustigt att elektrikern inte verkade veta hur det skulle vara utan mest chansade, men det var väl bara som det verkade...
Men då ser det ut att vara rätt. Det kom in 3 svarta och en blå och den blåa är nu alltså kopplad till jordplinten som INTE är byglad med nollplinten.
Undrade mest om det var ett misstag som var vanligt att göra, för mig kändes det lite olustigt att elektrikern inte verkade veta hur det skulle vara utan mest chansade, men det var väl bara som det verkade...
Där ser man, visste att man inte kan lita på elektriker . Min sa att om det bara kom in en blå kabel så var det PEN. Vad kallas den då? Om det bara kommer in en blå? För den är kopplad till jordplinten i min central och det har fungerat ett bra tag.Patrik_Hed skrev:
- M
Är den tejpad blå? Ja, jag vet inte, kanske gammal färgstandard eller så var helt enkelt gulgrön tejp slut... Förmodligen är det väl PEN i alla fall. Nu för tiden så är i alla fall PEN gulgrön med blå markering. PE: gulgrön och N: blå.Gladh skrev:
//Patrik
Du kan nog lita på din elektriker, förr fanns kablar som kunde vara tre svarta märkta 1, 2 och 3 och en blå som användes som huvudnolla eller numera PEN. Denna kan man märka med gul/grön tejp.Gladh skrev:
Idag är det tvärtom, dagen N1XV har gul/grön PEN som märkes blå.
Till qriz så är det ju ett dåligt tecken att han kopplade fel, alla kan visserligen göra fel, men en sådan viktig sak får man inte tveka på.
Japp så är det. 3 svarta och 1 blå, kommer ihåg huvudnolla också, så då litar jag på honom... huset har ju inte brunnit ner änSlugge skrev:
- M
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Mycket illa av elektrikern att inte dubbelkolla och mäta att allt är rätt innan han slog på JFBn.
När Hager kom med sin central där det satt en bygling mellan noll och jord (jag var van med Legrand) så höll jag på att bli tokig när jag skulle slå igång den första gången
Det tog ett tag att upptäcka byglingen måste jag säga!
Det tog ett tag att upptäcka byglingen måste jag säga!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Nä, för man förväntar sig ju att moderna centraler default ska stöda JFB-bestyckning! Å andra sidan är det kanske säkrare att ha denna bygel på plats från fabrik för att undvika en flytande nolla ifall någon inte monterar JFB.