I det här golvet behöver jag dra fram ca 5 matningar till köket nedanför. Dragningen går i princip från elcentralen en bit bakom kameran till bortre hörnet och ner längs väggen. I köket nedanför består väggen av putsad kalksten vilken jag inte vill hugga upp.

Alternativen är då att

1. Dra EKLK hela vägen, vilket jag vill helst undvika pga gnagarangrepp på tidigare kablar.
2. Lägga EKLK i grovt VP-rör, svårt.
3. Lägga FK och skarva till EKLK (i dosor) vid genomgången i taket, klumpigt
4. Skala upp 5 x 10 m EKLK och dra EK-delen i VP-rör, klart jobbigt.

Vad skulle ni rekommendera?
 
  • golv.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Om du använde EQLQ easy som är nästan skamligt enkel att skala av ytterhöljet på så skulle det inte vara allt för omständigt att skala 10 m och dra in i rör.
Men då måste du nog söka dig till en grossist eller elfirma för att få tag på en sådan kabel.

EKLK är en förlegad kabel som egentligen inte borde användas mer.

//Patrik
 
dra eklk'n hel genom ett vp-rör.
 
Patrik_Hed skrev:
EKLK är en förlegad kabel som egentligen inte borde användas mer.
Utan bytas mot vad, som man kan köpa var?
 
Redigerat:
-MH- skrev:
Utan bytas mot vad, som man kan köpa var?
EQLQ Easy. Men den går nog bara att hittas hos elgrossister och måste då nog köpas genom en snäll elfirma eller om man har ett konto hos någon grossist.

http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigatepub_167350_-21812/EQLQ_Easy.html

Den ändå nackdelen jämtemot EKLK som jag har upptäckt hittills är att den inte tål lika mycke stryk som en EKLK. Slinter man t.ex. med skruvmejseln så kan det bli en liten fin reva i yttermanteln. Men samtidigt så kan man laborera och böja den hur man vill, den går inte att vecka.

//Patrik
 
Redigerat:
Patrik_Hed skrev:
EKLK är en förlegad kabel som egentligen inte borde användas mer.

//Patrik
Förlegad? Bara för att det kommit en eqlq easy? Den vanlig eklk är fortfarande billigare... EQLQ Easy har brandspridningsklass F2 medans EKLK har F3...
Så helt förlegad är den nog inte...
 
Akzid skrev:
Förlegad? Bara för att det kommit en eqlq easy? Den vanlig eklk är fortfarande billigare... EQLQ Easy har brandspridningsklass F2 medans EKLK har F3...
Så helt förlegad är den nog inte...
Det är väl "bara" någon krona som skiljer och om EQLQ easy får större fäste på marknaden och alltså köps av fler så kommer nog priset att påverkas åt det positiva hållet.

Jo i.o.f, men börjar de brinna och inte självslocknar så blir det bra mycke farligare rök från EKLK:n.

Sett videoklippet från Nexans där de tänder eld på dels en PVC-kabel, dels på en halogenfri kabel och visar skillnaden på rökutvecklingsförloppet?

//Patrik
 
Skala EKLK eller KULO en längre bit är ingen match. Börja med att skala upp en liten bit ca 25cm. Sedan tar du tag i biledaren och drar den upp till önskad nivå så fläks höljet av
 
Det finns även speciella skalverktyg ämnat för att skala längs med ytterhöljet. :)

(Tips vid att skala längs med kabeln med hjälp av biledaren: Använd handskar.)

//Patrik
 
Annars kör på EXK hela vägen genom.
 
Patrik_Hed skrev:
Det är väl "bara" någon krona som skiljer och om EQLQ easy får större fäste på marknaden och alltså köps av fler så kommer nog priset att påverkas åt det positiva hållet.

Jo i.o.f, men börjar de brinna och inte självslocknar så blir det bra mycke farligare rök från EKLK:n.

Sett videoklippet från Nexans där de tänder eld på dels en PVC-kabel, dels på en halogenfri kabel och visar skillnaden på rökutvecklingsförloppet?

//Patrik
Vanlig EQLQ har också F3 men inte EQLQ easy...
 
Akzid skrev:
Vanlig EQLQ har också F3 men inte EQLQ easy...
Okej, vet du varför det är så?

Sett ur användarvänlighet vid installation så är vanlig EQLQ sämre än EKLK. Speciellt Ericssons... Huga! q(;^;)p

//Patrik
 
Alltså, när det är sådär öppet så kan du ju slänga i eklk 3g1,5 hel i 16-rör helt utan problem. Den ramlar ju i princip in i röret av sig själv.
 
Tack för tipsen!

Intressant det där med EQLQ. Får se vad det blir, lutar lite åt en femte förläggningsvariant, nämligen att låta elen trängas med golvvärmen som skall gjutas in i köksgolvet nästa vecka.
 
Beroende på var/hur de olika grupperna ska klamras när de kommer ner i köket kan du dra i en EXQ istället för EKLK, och sen efter första uttag / element / förbrukare kan du byta till en annan kabel om du så vill.
 