Nibe EVC 13 elpanna (sommarläge?)
Har en Nibe EVC 13 elpanna. På denna finns det ett sommarläge som enbart ger varmvatten till beredare under årstid då värme ej behövs i element etc. Nu till min fråga; har nånstans för mig att jag hört att det inte skulle vara rekommenderat att ställa på detta läge utan ha normalläget året runt. Någon med erfarenhet/kunskap ang. detta??
Jag kan inte se någon anledning till att detta skulle vara dåligt. Även om du inte kör ut något vatten i elementen oavsett, så borde det ju ge minde förluster vilket spar några (få) kronor. Kör på sommarläge är mitt råd!
Det är för att om man inte kör cirkpumpen på hela sommaren kan den sitta fast när man ska starta upp på hösten. Inga stora problem (om den sitter fast) om man vet hur man ger den en liten puff så att den startar. Besparingen ligger väl i första hand på den ström som pumpen drar, kanske en par kronor per dygn.
pumpen brukar ligga på en 40-80W vilket inte brukar bli ett par kronor per dygn.
ja, en cirkulationspump bör inte behöva dra så mycket mer, ex. wilo pump 47 W i märkeffekt. som kan jämställas med en cirkpump som ´mycket väl kan sitta i din elpanna utan att nu veta vad du har i den.
kom det som en chock??
kom det som en chock??
starta pumpen nångång då o då.
summerad kostnad för ex. wilopumpen (47 W) konstant drift varje dag året runt blir 411 kr (räknat med optimistiska 1 kr kwh)
summerad kostnad för ex. wilopumpen (47 W) konstant drift varje dag året runt blir 411 kr (räknat med optimistiska 1 kr kwh)
Jag undrar bara hur mycket en cirkpump då kostar per dygn om dom nu drar ca 40 -80 W vilket ju blir 40 - 80 W/h och under ett år 24x40 =?? eller 24x80=??
För att cirkpumpar drar mellan 40 och 80 Watt är inte ovanligt OAVSETT vilket fabrikat det är.
Men den tid om du kan göra en besparing är dom dagar när det inte behövs nån värme i huset, är det kallt ska ju pumpen gå i alla fall.
Då jag inte vet nått om ditt hus och klimatet där du bor kan jag ju inte annat än tro men jag skulle tro att du behöver lite värme under minst halva året och då ska ju kostnaden bara räknas på den tiden. Kostnaden för att driva en cirkpump i en elvärmepanna är en ytterst liten del av totala energikostnaden, vill du spara så ska du tex snåla på varmvatten, se till att dörrar och fönster är stängda och inte har dåliga tätningslister mm.
För att cirkpumpar drar mellan 40 och 80 Watt är inte ovanligt OAVSETT vilket fabrikat det är.
Men den tid om du kan göra en besparing är dom dagar när det inte behövs nån värme i huset, är det kallt ska ju pumpen gå i alla fall.
Då jag inte vet nått om ditt hus och klimatet där du bor kan jag ju inte annat än tro men jag skulle tro att du behöver lite värme under minst halva året och då ska ju kostnaden bara räknas på den tiden. Kostnaden för att driva en cirkpump i en elvärmepanna är en ytterst liten del av totala energikostnaden, vill du spara så ska du tex snåla på varmvatten, se till att dörrar och fönster är stängda och inte har dåliga tätningslister mm.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Läs mer
Vi hade en likadan och jag har för mig att atomatiken i din panna motionerar cirkulationspumpen regelbndet på sommarläget. Kolla i instruktionsboken
Produkter som diskuteras i tråden