Vi köpte ny Nibe 1150 och har tyckt att den fungerar dåligt men på ett diffust sätt.
Ofta har är och bör temperaturen på framledning till huset diffat på 10-12 grader.

Rörmokaren har varit och tittat under hösten och himlat med ögonen åt mitt gnäll.

Under senaste köldknäppen fick jag nog och började härja. Rörmokaren kommer då ut och felsöker, ringer sedan Nibe som påstår att pumpen är riktig.

Att cirkulationspumpen är underdimensionerad. Jag minskar då ned uppvärmd yta till 175 m2 genom sektionering som finns men det blir inte bättre.

Efter en svinkall helg kommer han igen och felsöker. Nu medger NIBE att det är ett logikfel och registerar en serviceorder.

Efter ytterligare några kalla dagar kommer en av NIBE kontrakterad servicegivare ut och berättar att detta är ett känt fel.... men har han ett reservkort med? Inte då

Ännu en kall helg och igår kom de tillbaks och bytte ut kortet. Det är tydligen en bugg i programmet som begränsar frekvensen på kompressorn till 45Hz mot 120 som max.

Pumpen har alltå bara en 3:dje dels effekt och elkasset gå inte in.... Pumpen ger ju inte fullt.

Nu fungerar pumpen och vi börjar få upp 22 grader inne utan vedspis.

Jag är skitförbannad, NIBE är ett dyrt märke 1150 är den dyraste pumpen.
Men fan vet om inte JULA är proffsigare.

Jag har skällt ut en ung kvinna på NIBE i Markaryd om hon läser detta så kan jag be om ursäkt och beklaga mitt uppträdande. Jag beklagar även mitt köpbeslut.
 
1150 Är väll en med variabal effekt? jag vet fakiskt inte om den ska hålla exakt börvädet eller hålla sig om kring det som an vanlig pump gör.

en vanlig värmepump ger ju bara full efekt , eller är avstängd, så det är normalt att den går tills man är en bit över börvärdet, o sen stängs av. sen faller tempraturen tills man är en bit under börvärdet, innan pumpen startar igen.

det finns många saker som kan ställa till det o göra att pumpen får problem att hålla sig nära börvärdet, en viktig sak är att radiatortermostaterna måste vara fullt öppna
 
C
Men går den bara med en tredjedel av max varvtal hjälper det nog inte hur mycket radiatortermostater man har öppna, det blir kallt ändå.
 
Utan att ha så många fall på minnet så verkar det som om NIBE har en ojämn nivå på supporten. Jag har själv en NIBE-maskin och har ALLTID fått bra hjälp, även om mina frågor och funderingar varit diffusa. När servicetekniker har skickats ut har det gått fort och blivit rätt. Dessutom har de varit på plats på utsatt tid vilket ju är smått fantastiskt i hantverkarbranschen.

Men jag förstår om du är allt annat nöjd, det är tråkigt när man hamnar i en sådan situation och man inte själv kan göra något åt den. Frustrerande minst sagt.
 
om den bara går på en 3:e del av efekten, så skulle det innebära att du måste spetsa med elpatron. gör den det?
 
den är nu fixad men har haft tveksam funktion sedan installationen i juli 09
 