Jag ska koppla in en bastu som provisoriskt står i vårt garage, Ska så småningom ut. På aggregatet står det 380 V 6 kW. Från Aggregatet går 3 svarta och en gul/grön /jord) sladdar. Jag tänkte koppla in bastun till CEE 5 stift i min källare.

Hur gör jag?

4 ledningar till 5 stift.

Tacksam för hjälp.
 
Ledarna till bastun är (mest troligt) 3 faser (de svarta) och jord (gulgrön). Mao ingen nolla.
 
Jo så långt har jag också förstått. Ska jag bara låta bli att koppla in nollan i kontakten eller hur ska jag göra?
 
Du har ju ingen nolla att koppla in? Eller menar du CEE-uttaget? Uttaget skall vara fullkopplat, tre faser, nolla och jord. Trippelkolla att det blir rätt. Stickproppen till bastun kommer dock inte att ha någon nolla.
 
OK. Då troir jag jag förstår. Ja jag menar CEE-kontakten som sitter på bastun. Stiftet till nollan blir alltså tomt.
 
ama3282 skrev:
OK. Då troir jag jag förstår. Ja jag menar CEE-kontakten som sitter på bastun. Stiftet till nollan blir alltså tomt.
precis.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.