Enligt reglerna så är det bara att byta 4-ledaren men ta kontakt med nätägaren och red ut om det bara är den sista 10-talet meter som är TN-S då går det att lägga ihop PE och N som en PEN ledare. Man behöver inte byta kabeln, det blir 2 ledare som är anslutna till PEN plinten i båda ändar.
Visserligen en tillbakagång till ett sämre system men vad gör man.
Protte
Visserligen en tillbakagång till ett sämre system men vad gör man.
Protte
Men det är väl precis det som är vanligt, att vi har TN-C-S vilket innebär att vi går från TN-C till TN-S någonstans i vårt hus?Slugge skrev:
Be nätägaren att komma ut och koppla om, förmodligen har elektrikern som anmälde till dem angett att få kabeln kopplad enl TN-S vid kabelbytet. Man viker ner den blåa i ansl.punkten och lägger en gulgrön bygel mellan N och Pe-plinten. Nu måste du ändå ha dit dem eftersom du bröt plomberingen när du öppnade luckan.