Opålitlig spänningsdetektor
Sida 1 av 2
Ska byta en lamparmatur och testade, mest för skojs skull, med en spänningsdetektor vilket som var fas/tändtråd respektive nolla.
Den vita visade sig vara fas och den svarta kabeln nolla. Trodde jag! Sedan visade det sig att spänningsdetektorn även gjorde utslag på det som jag funnit vara nollan (vilket den inte gjorde i första skedet).
Efter en stund micklande verkar det som om att det beror på att spänningsprovaren blir känsligare efter att den detekterat spänning.
Dvs. Låter jag den vila ett tag ger den inte utslag på nollan. Men efter att jag provat på fasen och därefter provar på nollan ger den utslag även där.
Någon som upplevt något liknande? Eller kan det bero på krypspänningar eller "läckage" i mina kablar i huset? Har provmätt med voltmätare. Och spänningsdetektorn ger utslag även när det inte finns någon spänning mellan kablarna. Jag fattar noll :S HJÄLP!
Den vita visade sig vara fas och den svarta kabeln nolla. Trodde jag! Sedan visade det sig att spänningsdetektorn även gjorde utslag på det som jag funnit vara nollan (vilket den inte gjorde i första skedet).
Efter en stund micklande verkar det som om att det beror på att spänningsprovaren blir känsligare efter att den detekterat spänning.
Dvs. Låter jag den vila ett tag ger den inte utslag på nollan. Men efter att jag provat på fasen och därefter provar på nollan ger den utslag även där.
Någon som upplevt något liknande? Eller kan det bero på krypspänningar eller "läckage" i mina kablar i huset? Har provmätt med voltmätare. Och spänningsdetektorn ger utslag även när det inte finns någon spänning mellan kablarna. Jag fattar noll :S HJÄLP!
Produkter som diskuteras: "spänningsprovaren"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Det beror på att spänningsdetektorer inte är nått att lita på, dom KAN ge rätt indikation men man måste kolla med en riktig voltmätare för att veta. Jag har inte använt en på kanske tio år pga deras opålitlighet.
Vill minnas att vi alldeles nyligen haft en diskussion som tangerade detta ämne...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Vad är det för spänningsdetektor? Min spänningsprovare funkar så att den belastar mer när den är "kall" (så att den t.ex löser en JFB) men mindre andra gången man mäter. Kanske liknande för spänningsdetektorer numera?
Korrekt uppfattning, var ute med chefen på ett mindre eljobb. Då tar han fram en mycket sliten "Phasen penna" och kollar om det finns spänning i uttaget innan han byter det. Den indikerar inte på spänningen, och chefen börjar skruva. Vilken kyss han fick!elmont skrev:
Jag använder en Phasen dagligen, men i fickan hos hemmapularen platsar den inte om man ska tänka på säkerheten.
Jag menar, hur många säkerhetsställer att pennan fungerar på en känd spänningssatt ledning innan?
Jag har en Fluke-penna som jag tycker är riktigt bra, speciellt om man ska leta trasig säkring i en elcentral. Men man ska ju självklart ha i åtanke att den kan visa fel.