Glödlampa och säkring går samtidigt
Sida 1 av 2
Glödlampa och säkring har gått samtidigt, fem gånger på 18 månader. Hur vanligt ska det vara? Det är alltid samma säkring, men glödlamporna har varierat. För att vara exakt så var det huvudsäkringen som gick första gången, men det var på den gruppen.
Fjärde gången det hände så fick vi hit en elektriker. Han hittade inget konstigt, men han säkrade upp från 6 till 10 Ampere.
Bakgrunden finns i den här tråden.
Fjärde gången det hände så fick vi hit en elektriker. Han hittade inget konstigt, men han säkrade upp från 6 till 10 Ampere.
Bakgrunden finns i den här tråden.
Redigerat:
Jag har själv varit med om detta fenomen ett antal gånger och slutit mig till att det finns en viss sannolikhet att tråden skapar en kortslutning när den brinner av. Du skriver att glödlamporna varierat. Avser du egentligen att armaturerna varierat?
Det skulle kunna tänkas att de glödlampor du har kommer från en och samma batch som är onormalt benägna att kortsluta när de dör.
Det skulle kunna tänkas att de glödlampor du har kommer från en och samma batch som är onormalt benägna att kortsluta när de dör.
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Det är vanligt att det blir kortslutning just när glödtråden brinner av. Det bildas en ljusbåge mellan de 2 ändarna, ljusbågen som är mycket lågohmig flyttar sig, den vandrar från ändarna av glödtråden till anslutningspunkterna, detta efterssom det är lägre resistans i ljusbågen än i tråden.
De flesta glödlampor har en säkringsfunktion inbyggd i anslutningstråden, på vissa fabrikat kan man se att ansutningstråden inne i glödlampan har brunnit av.
Jag tror (ren teori) att funktionen på den inbyggda säkringen kan varierra en del från fabrikat till fabrikat.
De flesta glödlampor har en säkringsfunktion inbyggd i anslutningstråden, på vissa fabrikat kan man se att ansutningstråden inne i glödlampan har brunnit av.
Jag tror (ren teori) att funktionen på den inbyggda säkringen kan varierra en del från fabrikat till fabrikat.
Olika armaturer.niklasp85 skrev:
Mycket osannolikt. Fem tillfällen under 18 månader.SvenD skrev:Jag har själv varit med om detta fenomen ett antal gånger och slutit mig till att det finns en viss sannolikhet att tråden skapar en kortslutning när den brinner av. Du skriver att glödlamporna varierat. Avser du egentligen att armaturerna varierat?
Det skulle kunna tänkas att de glödlampor du har kommer från en och samma batch som är onormalt benägna att kortsluta när de dör.
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Håller med om att det låter skumt med 5 tillfällen under så kort tid, såvida inte alla glödlamporna var av en och samma tillverkare.
Nå, det är ju en ledtråd att följa upp. I så fall är alla från IKEA. Fast likadana glödlampor har ju hållit bra på andra håll i lägenheten.hempularen skrev:
En annan teori som jag försöker följa upp är ifall nollan flyter. I så fall skulle vi ha en spänning som varierar ganska drastiskt. Jag har satt en strömförbrukningsmätare i ett av uttagen och ställt den på att visa spänning. Och så tittar jag på den då och då. Men hittills har den alltid visat mellan 230-233V.
en osram 240v glödmalma kan lysa ganska länge på 400v, jag har provat
Effekten 3 dubblas ungefär och lampan går sönder efter en stund kortare eller längre. Men jag kan inte se något omedelbart samband mellan "måttlig" överspänning och att säkringen går. Den inbyggda säkring som hempularn skrivit om borde lösa ut innan gruppsäkringenkamilenski skrev:
Hade du haft flytande nolla så hade du förmodligen märkt det. Du har väl elektronik, inte sant?tio_Pepe skrev:Nå, det är ju en ledtråd att följa upp. I så fall är alla från IKEA. Fast likadana glödlampor har ju hållit bra på andra håll i lägenheten.
En annan teori som jag försöker följa upp är ifall nollan flyter. I så fall skulle vi ha en spänning som varierar ganska drastiskt. Jag har satt en strömförbrukningsmätare i ett av uttagen och ställt den på att visa spänning. Och så tittar jag på den då och då. Men hittills har den alltid visat mellan 230-233V.
//Patrik
Jag tänker att eftersom varje lägenhet bara har en fas och det är 20 lägenheter så borde belastningen fördela sig hyfsat även om nollan inte är jordad. Normalt borde det inte märkas.Patrik_Hed skrev:
Eller har jag helt fel?