Hej!

(Tyckte att jag för några veckor sedan läste ett inlägg ang detta, men hittar inte igen det nu,)

Kröp in på min betongplatta i mitt lilla ouppvärmda kryputrymme under vår farstukvist igår och såg att jag hade fått kondens på insidan av ångspärren i botten. Suck!

Jag är osäker på hur fukten kan kommit in, jag är säker på att materialet var torrt i somras då jag monterade isolering och ångspärren. (Men då är ju fuktigheten i luften högre också.)

I hallgolvet ovan har jag en elburen golvvärme, så jag antar att då luften i golvet värms upp kondenseras den mot den kalla ångspärren i botten.

Det känns ju aldrig bra med fukt, så nu är frågan om någon har någon ide hur man kan åtgärda detta på något smart sätt. T ex göra några små håll som sen tejpas igen, vad tror ni om det?

Mvh
Fredrik
 
  • fukt_1.JPG
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • fukt_2.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det ska inte vara ångspärr där, den ska ligga under hallgolvet (på varma sidan). Ta bort och sätt till exempel vindskyddsduk.
 
  • Gilla
Dsl
  • Laddar…
Hej!
Tack för svaret!!
Nu när du säger det känns det ju självklart!!
Ångspärren ska ju sitta på varma sidan, felmonterat av mig.
Nu blir det till att sätta upp vindskyddsduk istället!
Mvh
Fredrik
 