23 573 läst · 110 svar
24k läst
110 svar
Vedpanna effecta
Kom inte ihåg att det fanns ett diagram där, synd att inte Calmar mfl redovisar hela rapporten.mbos skrev:SP:s diagram for Innovan hittar man på Baxis hemsida.
baxi.se-vedpannor-solo innova-provningsprotokoll
Intressant kurva för speciellt 50:an, skulle inte kräva mycket styrning för ett oerhört bra resultat. S.g.s. all THC och CO kommer ju från några enskillda pikar.
Svagheten med EN 303-5 provningsmetoden är ju att inte uppeldningfasen är med.
Så länge det är så finns väl inget riktigt tryck att utveckla den biten.
mbos
Det du säger stämmer med mina mätningar på Inovan, den ligger väldigt konstant. Stor skillnad mot min Solo Plus där styrningen går från fullt öppen sekundärluft till helt stängd mot slutet.
Men det där exemplet är ju förbränningsverkningsgrad det är ju pannverkningsgraden som tillverkarna redovisar.2an skrev:
Så det är fortfarande konstigt att dessa 3pannor kan ha samma pannverkningsgrad men olika rgt fast lämna nästan samma kW.
Men det är en viss osäkerhet i verkningsgraden så det troliga är ju att Inovan ligger på 93% och dom andra på 88%. Annars går ju inte ekvationen ihop, den panna som har bästa rökgasvärden och lägsta rökgastemp borde ju ha högst verkningsgrad

Du kan ha rätt . MEN alla pannor är testade och ligger enligt testerna på samma verkningsgrag. Det måste finnas en förklaring. Eller kan vi inte lita på testerna?
Frågan är hur relevant dessa tester är. Jag tror att dessa tester är mer en fingervisning än en absolut sanning. Troligt att det går att "mickla" med verkningsgraden i genom att kontrolera flödes hastigheten på rökgaserna. Jag tror tex att olika brännslen ger olika mängd rökgas och därmed olika verkngsgrad.
Men visst har baxin imponerande värden.Jag har tyvärr inte sett prov reultatet på min Atmos gse men då den endast är testad av Tuv så tror jag inte att det är helt jämförbart.Tror att dom eldar med bok och inte björk.
En sak som kan störa mig lite är att det hävdas att Baxin på något sätt är helt ouppnålig och INGA andra pannor är lika bra. Tex så är CTc också svanen märkt. Förvisso med ett litet vedmagasin. Någon som gämfört mätntingarna. Atmos kommer tydligen med en ny 50kw panna som ska ligga på 93% i verkningsgad och dessutom med ett vedmagasin som kan svälja mycket.Felet är väl att den lär bli dyr . Visst är baxi troligen en av dom bästa pannorna men att inga andra skulle kunna bygga en lika bra känns inte troligt.
Det borde vara som du skriver.Matss skrev:
Men om man lyssnar på dom som har en inova 30 så verkar den ju ge betydligt mer än 30kw.
Om jag inte minns helt fel så skall en diff på laddomaten på 12°C på ett ungefär motsvara 30kw om man kör på läge 3.
Tycker mig ha läst att upp mot 20°C inte är ovanligt det pekar ju mer mot 45-50kw.
Pannan verkar ju ha snål eldats på något sätt vid testen iom en medeleffekt på 33kw.
Kanske är därför dom har så väldigt mycket bättre miljövärden än konkureterna.
Skall bara klargöra att jag har inte något emot vare sig baxi eller några andra sug fläkt keramik pannor det enda jag har problem med är priset
Efter att gnällt lite får jag väl också erkänna att jag skulle köpt en baxi om jag inte fått tag i demo panna till väldigt bra pris.
jag undrar fortfarande om Effecta kommer i en större version som nämts tidigare i
tråden, någon som vet?
Vill även berätta om min senaste installation av en Baxi 50, fläkthjul så skevt att det inte gick runt, röklådans bultar passade inte, strömen felkopplad, fas på jord!
Vedluckans handtags bult sönder dragen i den nya luckan som skulle monteras idag fanns inga gängor till gångjärnet.
Fronten så skev att den inte hölls igen.
Så nog kan dom oxå ha en dålig dag, men deras service avdelning är helt otrolig på
3 dagar fanns ny komplett fläkt, front och en lucka, som tyvärr inte hade några gängor men på tisdag kommer säkert rätt.
tråden, någon som vet?
Vill även berätta om min senaste installation av en Baxi 50, fläkthjul så skevt att det inte gick runt, röklådans bultar passade inte, strömen felkopplad, fas på jord!
Vedluckans handtags bult sönder dragen i den nya luckan som skulle monteras idag fanns inga gängor till gångjärnet.
Fronten så skev att den inte hölls igen.
Så nog kan dom oxå ha en dålig dag, men deras service avdelning är helt otrolig på
3 dagar fanns ny komplett fläkt, front och en lucka, som tyvärr inte hade några gängor men på tisdag kommer säkert rätt.
Hur f*n kan en sådan panna komma ut till kund, måste vara stora brister i kvalitets kontrollen.
Tyvärr verkar det vara något de flesta större företag har problem med oavsett om det är pannor, telefoner,bilar you name it så finns dessa sk måndags exemplar.
Dock är nog sådana missar mera kännbara för företag som dels tar bra betalt för sina produkter och gärna vill framstå som top of the line.
Tyvärr verkar det vara något de flesta större företag har problem med oavsett om det är pannor, telefoner,bilar you name it så finns dessa sk måndags exemplar.
Dock är nog sådana missar mera kännbara för företag som dels tar bra betalt för sina produkter och gärna vill framstå som top of the line.
Tyvärr är det installatören som får skämmas som tusan när man sålt som du säger,kricken_ skrev:
top of the line och kunden står förvånat och ser på..
Kommentarer som, "skulle vi köpt något annat" är svåra att svara på..
Men som tur är fixad Baxi felen.
Det sämsta som kan hända en sådan gång är ju att kunden inte kan nåt och har en eventuellt billig men okunning installatör.
Och det kanske inte är så grava fel på pannan som i ditt exempel men att den inte är helt 100.
Då tror kunden att han har köpt det värsta som finns på marknaden men ändå så fungerar det som skit och installatören är inte till hjälp.
Man hör ju många skräck exempel av folk som har haft ved eldning och bytt till tex bergvärme.
Ofta blir man nästan idiot förklarad som eldar med ved det som bara ryker in och måste fyllas ved hela tiden.
En intresserad och insatt installatör gör nog större skillnad än vilken panna man väljer.
För en sådan installatör skulle aldrig nöja sig med en panna eller övrig utrustning som inte fungerar till 100% eller är installerad på rätt sätt.
Om jag ser till mig själv så är det väldigt synd att man inte hade hittat dessa forum innan installation av ved anläggningen visst det funkar som det är nu men ju mer man lär sig desto sämre verkar anläggningen.
Inte så mycket pannan för ved förbrukningen skiljer sig väldigt lite har jag sett skulle den minska så är det väldigt lite.
Där emot såndana saker som hur vv beredning,isolering,inkoppling mm är gjort där ligger det stora vinster/förluster.
Det gör nog mera skillnad är några % hit eller dit i pannverkningsgrad.
Iofs skulle väl miljön kanske må bättre av en fläktstyd panna med keramik iaf när dom är perfekt inställda och helt nya som vid typ sp:s tester.
Räddningsverkat har gjort egna tester som visar att pannor i dagligt bruk inte skiljer sig så mycket i utsläpp (skall finnas en tråd om det här på forumet hittar dock inte den).
Och det kanske inte är så grava fel på pannan som i ditt exempel men att den inte är helt 100.
Då tror kunden att han har köpt det värsta som finns på marknaden men ändå så fungerar det som skit och installatören är inte till hjälp.
Man hör ju många skräck exempel av folk som har haft ved eldning och bytt till tex bergvärme.
Ofta blir man nästan idiot förklarad som eldar med ved det som bara ryker in och måste fyllas ved hela tiden.
En intresserad och insatt installatör gör nog större skillnad än vilken panna man väljer.
För en sådan installatör skulle aldrig nöja sig med en panna eller övrig utrustning som inte fungerar till 100% eller är installerad på rätt sätt.
Om jag ser till mig själv så är det väldigt synd att man inte hade hittat dessa forum innan installation av ved anläggningen visst det funkar som det är nu men ju mer man lär sig desto sämre verkar anläggningen.
Inte så mycket pannan för ved förbrukningen skiljer sig väldigt lite har jag sett skulle den minska så är det väldigt lite.
Där emot såndana saker som hur vv beredning,isolering,inkoppling mm är gjort där ligger det stora vinster/förluster.
Det gör nog mera skillnad är några % hit eller dit i pannverkningsgrad.
Iofs skulle väl miljön kanske må bättre av en fläktstyd panna med keramik iaf när dom är perfekt inställda och helt nya som vid typ sp:s tester.
Räddningsverkat har gjort egna tester som visar att pannor i dagligt bruk inte skiljer sig så mycket i utsläpp (skall finnas en tråd om det här på forumet hittar dock inte den).
Redigerat:
Jag kan bara hålla med!!En intresserad och insatt installatör gör nog större skillnad än vilken panna man väljer.
För en sådan installatör skulle aldrig nöja sig med en panna eller övrig utrustning som inte fungerar till 100% eller är installerad på rätt sätt.
Om jag ser till mig själv så är det väldigt synd att man inte hade hittat dessa forum innan installation av ved anläggningen visst det funkar som det är nu men ju mer man lär sig desto sämre verkar anläggningen.
Inte så mycket pannan för ved förbrukningen skulle om den minskar minska väldigt lite men där emot såndana saker som vv beredning mm mm där ligger det stora vinster/förluster i hur systemet är konstruerat bra mycket större än några % hit eller dit i verkningsgrad
Jag har en bra panna men har för övrigt flera konstruktions missar och inte f-n hjälper det att pannan är på 91% i verkningsgrad
För övrigt tycker jag att det var kul att höra att Baxi hjälper sina kunder om det nu skulle bli fel.
Är väldigt små skillnader mellan olika ved sorter iom att dom väger veden så är bara pannan optimalt inställd så skall det inte göra någon skillnad.aprilia-tobbe skrev:
[
Lättare ved ger mindre effekt trotts att man bör öka primär luft och därmed mindre rök.
Hur mycket det skiljer mellan björk och bok vet jag inte.Troligen inte mycket,men det är inte samma brännsle i alla fall.
Möjligt att jag gör någon tanke vurpa här iofs.
Jo men jag tänker såhär. Energirik ved som bok ek björk ger hög effekt = mycket rökgas med hög hastighet .
Lättare ved ger mindre effekt trotts att man bör öka primär luft och därmed mindre rök.
Hur mycket det skiljer mellan björk och bok vet jag inte.Troligen inte mycket,men det är inte samma brännsle i alla fall.
Möjligt att jag gör någon tanke vurpa här iofs.
Redigerat: