Inget fel i det som du säger, men vad händer när utetempen börjar stiga på sommaren och ingen värme behövs. Då stänger alla termostater och det blir stopp. Ävensom att pumpen skulle klara ett stopp för värmen skull. Kommer det att bli en kavikation i den, när inget flöde blir och impellern äts upp av det. Sök på kavikation så kommer du att baxna hur det kan se ut på en propeller för båt eller för pumpar. I samband med kavikation kommer det att bli värme. T.o.m att det kan börja koka i impellerhuset och inget bra.
 
B
Generellt ska man med en värmepump köra så låg framtemp som möjligt för att få bästa driftekonomin, dvs primärt reglera med tempen. Steg två är instrypning av enskilda slingor för rum som blir för varmt, och don med aktiv reglering är egentligen steg 3. Som i många fall inte behövs, men kan vara bra om man har braskamin, stor solinstrålning eller liknande.

Har du koll på om själva värmepumpen har så låg framkurva som möjligt?
 
Fick fram dessa inställningar/information ifall de säger något. Men kan det verkligen vara justering av pumpen som behövs med tanke på att temperaturen på övre plan fungerar bra och det är nedre plan som är för varm i några rum.
 