3 281 406 läst · 11 144 svar
3281k läst
11,1k svar
Värsta elkopplingen?
Varför hittar folk hela tiden helt felaktiga bilder för att beskriva reglerna för elinstallationer i badrum. Den här bilden är verkligt inte alls gällande - på något vis.Demmpa skrev:
Läs denna artikel istället, här är allt korrekt:
https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 25 142 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 25 142 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 524 inlägg
Den tumregel som kan vara bra är dock att det bör bara torrt där man vill ha ett uttag, även om uttaget håller IPX4.
Det finns ingen regel som allmänt tillåter IPX1 utanför områdesreglerna i ett badrum utan det beror på om det är torrt där. Hade jag inte denna missuppfattning med i min artikel om skrönor?
Det finns ingen regel som allmänt tillåter IPX1 utanför områdesreglerna i ett badrum utan det beror på om det är torrt där. Hade jag inte denna missuppfattning med i min artikel om skrönor?
Installation vid en kommunal lekpark.
För mig så verkar elkoppling inte vara riktigt säkert. Förstår inte hur en elektriker kan lämna en sån installation då det finns en rejäl risk att något barn får för sig att leka med ledningen.
För mig så verkar elkoppling inte vara riktigt säkert. Förstår inte hur en elektriker kan lämna en sån installation då det finns en rejäl risk att något barn får för sig att leka med ledningen.
Vad är problemet?T tanaris skrev:
De flesta diskbänksarmaturer brukar väl ha uttag, och hamnar således ovanför diskhon.
Att gå vidare till en kaffebryggare är väl inget konstigt det heller?
Eller missar jag nåt mer uppenbart?
Vad missar jag? Blå kabel skadad till höger? Svart något för dåligt intryckt? Olika dimension?T tanaris skrev:
Är det kanske lampsladd? Ser tunnare ut, men jag har svårt för att se tjocklek på bild. Och som listen är spikad finns det kanske risk att köra genom den kabeln. Uttag ovanför diskho brukar väl inte sitta på väggen heller, utan ovanför? Blir väl lite lätt stänk som rinner ner i dosan om den var precis ovanför diskhon?N nmeden skrev:
Jag har dock sett mycket värre som besiktningsman inte ens bryr sig om ifall han får det påtalat (för han vägrar ändå besikta el eller uttala sig om den...)
FredrikR skrev:
Ganska uppenbart fel tycker jag, helt fel materielval, den vänstra kabeln är en RKK / anslutningskabel /lampsladd o.s.v.N nmeden skrev:
Ja, det är en lampsladd. Hittade den när jag felsökte en icke fungerande trappkoppling (visade sig att mellantrådarna var klippta i en dosa och strömmen till lampan kom från en påskarvad fas från en annan grupp som gick genom strömbrytardosan...)snaggletooth skrev:
Ett av många fynd hos ett par som köpt ett nytt hus där förre ägaren stolt sade att han hade fixat allt. Jag blev inringd för ett uttag som inte fungerade. Uttaget var helt sönderrostat, så vi drog om kablarna. Upptäckte att de skarvat Fkn genom att tvinna runt den ett par gånger. Fick då uppdraget att göra en kontrollera hela anläggningen. Besiktningsprotokollet gick på fyra sidor.
Blev helt paff på lösningarna i sommarstugan. Dragit lampsladd med en ledare för lite? Dra bara ut en FK från centralen upp i isoleringen på vinden. Sen kastar du in allt i en öppen dosa. Lyser det så funkar det ju, eller hur?
Blev helt paff på lösningarna i sommarstugan. Dragit lampsladd med en ledare för lite? Dra bara ut en FK från centralen upp i isoleringen på vinden. Sen kastar du in allt i en öppen dosa. Lyser det så funkar det ju, eller hur?