Hej, behöver lösa värmen i hundgården över vintern.

Närmaste eluttag är utomhus under altanen på ca 2,5 meters höjd över marken.

Min plan var att sätta en förlängningssladd som tål utomhus/kyla. Hänga upp den under altanen och dra den fram till hundgården via husväggen och lägga den i ett rör fram till lekstugan.

Förlängningssladden kopplas sedan in i en 24v transformatorn som i sedan tur matar elementen som går på automatiskt när temp understiger 10-15 grader.

Är det helt idiotiskt?
 
Om du ändå ska ha 24 V så är det eventuellt enklare att sätta transformatorn så tidigt som möjligt så minskar riskerna drastiskt och du kan göra i stort sett hur som helst med resterande kabel. Förutom att dra den för lång sträcka.
 
J Jonas L 84 skrev:
Om du ändå ska ha 24 V så är det eventuellt enklare att sätta transformatorn så tidigt som möjligt så minskar riskerna drastiskt och du kan göra i stort sett hur som helst med resterande kabel. Förutom att dra den för lång sträcka.
Murmel...

För samma effekt behövs det 10 gånger högre ström vid 24V än vid 240V.

Det är ström som gör värmen/skadan vid glappkontakt, klena ledningar etc.

Att 24 V skulle vara ofarligt är en helt felaktig myt! Mindre risk för "stöt" - större risk för brand...

Vad handlar det om för effekt på elementen? Skall de hålla en "lekstuga" varm kanske 500W tillsammans?

Med 24V krävs det i så fall 20A, det måste då läggas minst 4 mm² - typ högtalarkabel - som inte är alls lämplig för utomhusbruk...

Jag tror nog din första ide är en fungerande "gör-det-själv"-lösning. Tänk på att transformatorn ger en del spillvärme (kan kanske sitta i ett utrymme Du vill ha lite värme) och att den inte får täckas eller isoleras in - den måste kunna ha lite luft för att bli av med sin värme.

Om slangen korsar ett ställe där man går, så se till att slangen tål det - eller att den skyddas av t.ex. 3 brädor (brevid - brevid andra sidan - över i mitten)
 
S Soltorp40 skrev:
Murmel...

För samma effekt behövs det 10 gånger högre ström vid 24V än vid 240V.

Det är ström som gör värmen/skadan vid glappkontakt, klena ledningar etc.

Att 24 V skulle vara ofarligt är en helt felaktig myt! Mindre risk för "stöt" - större risk för brand...

Vad handlar det om för effekt på elementen? Skall de hålla en "lekstuga" varm kanske 500W tillsammans?

Med 24V krävs det i så fall 20A, det måste då läggas minst 4 mm² - typ högtalarkabel - som inte är alls lämplig för utomhusbruk...

Jag tror nog din första ide är en fungerande "gör-det-själv"-lösning. Tänk på att transformatorn ger en del spillvärme (kan kanske sitta i ett utrymme Du vill ha lite värme) och att den inte får täckas eller isoleras in - den måste kunna ha lite luft för att bli av med sin värme.

Om slangen korsar ett ställe där man går, så se till att slangen tål det - eller att den skyddas av t.ex. 3 brädor (brevid - brevid andra sidan - över i mitten)

Effekten är 300w fördelat på två element. Lekstugan är isolerad med 7cm eps i väggarna och 10 cm eps i golv och tak. Det används som hundkoja.

Det är ingen som går där slangen förläggs vintertid.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.