1 324 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Tillfällig elinstallation utomhus
Hej, behöver lösa värmen i hundgården över vintern.
Närmaste eluttag är utomhus under altanen på ca 2,5 meters höjd över marken.
Min plan var att sätta en förlängningssladd som tål utomhus/kyla. Hänga upp den under altanen och dra den fram till hundgården via husväggen och lägga den i ett rör fram till lekstugan.
Förlängningssladden kopplas sedan in i en 24v transformatorn som i sedan tur matar elementen som går på automatiskt när temp understiger 10-15 grader.
Är det helt idiotiskt?
Närmaste eluttag är utomhus under altanen på ca 2,5 meters höjd över marken.
Min plan var att sätta en förlängningssladd som tål utomhus/kyla. Hänga upp den under altanen och dra den fram till hundgården via husväggen och lägga den i ett rör fram till lekstugan.
Förlängningssladden kopplas sedan in i en 24v transformatorn som i sedan tur matar elementen som går på automatiskt när temp understiger 10-15 grader.
Är det helt idiotiskt?
Om du ändå ska ha 24 V så är det eventuellt enklare att sätta transformatorn så tidigt som möjligt så minskar riskerna drastiskt och du kan göra i stort sett hur som helst med resterande kabel. Förutom att dra den för lång sträcka.
Murmel...J Jonas L 84 skrev:
För samma effekt behövs det 10 gånger högre ström vid 24V än vid 240V.
Det är ström som gör värmen/skadan vid glappkontakt, klena ledningar etc.
Att 24 V skulle vara ofarligt är en helt felaktig myt! Mindre risk för "stöt" - större risk för brand...
Vad handlar det om för effekt på elementen? Skall de hålla en "lekstuga" varm kanske 500W tillsammans?
Med 24V krävs det i så fall 20A, det måste då läggas minst 4 mm² - typ högtalarkabel - som inte är alls lämplig för utomhusbruk...
Jag tror nog din första ide är en fungerande "gör-det-själv"-lösning. Tänk på att transformatorn ger en del spillvärme (kan kanske sitta i ett utrymme Du vill ha lite värme) och att den inte får täckas eller isoleras in - den måste kunna ha lite luft för att bli av med sin värme.
Om slangen korsar ett ställe där man går, så se till att slangen tål det - eller att den skyddas av t.ex. 3 brädor (brevid - brevid andra sidan - över i mitten)
S Soltorp40 skrev:Murmel...
För samma effekt behövs det 10 gånger högre ström vid 24V än vid 240V.
Det är ström som gör värmen/skadan vid glappkontakt, klena ledningar etc.
Att 24 V skulle vara ofarligt är en helt felaktig myt! Mindre risk för "stöt" - större risk för brand...
Vad handlar det om för effekt på elementen? Skall de hålla en "lekstuga" varm kanske 500W tillsammans?
Med 24V krävs det i så fall 20A, det måste då läggas minst 4 mm² - typ högtalarkabel - som inte är alls lämplig för utomhusbruk...
Jag tror nog din första ide är en fungerande "gör-det-själv"-lösning. Tänk på att transformatorn ger en del spillvärme (kan kanske sitta i ett utrymme Du vill ha lite värme) och att den inte får täckas eller isoleras in - den måste kunna ha lite luft för att bli av med sin värme.
Om slangen korsar ett ställe där man går, så se till att slangen tål det - eller att den skyddas av t.ex. 3 brädor (brevid - brevid andra sidan - över i mitten)
Effekten är 300w fördelat på två element. Lekstugan är isolerad med 7cm eps i väggarna och 10 cm eps i golv och tak. Det används som hundkoja.
Det är ingen som går där slangen förläggs vintertid.