Hej!
Jag står inför en uppgradering av ett värmesystem och har tittat lite på bland annat Lenhovdas radiatorer.

Vi kan ta sektionsradiatorn REX (artnr 13017) som exempel med 40 sektioner, höjden 590mm och längden 1200mm. För denna radiator anges den avgivna effekten till 1399W vid DT 50C samt 735W vid DT30.

Nu till min fråga:
Min önskade rumstemperatur är 25C, vilket vid systemtemperaturen 55/45 ger DT=25C (enl. formeln ((55 + 45)/2) - 25). Vid systemtemperaturen 80/60 ger samma önskade rumstemperatur DT=45C.

Kanse en dum fråga, men hur räknar jag ut den angivna radiatoreffekten vid DT=25 samt DT=45 för ovanstående radiator?

Tackar för alla tips på förhand!

Aron
 
L
Finns beräkningsex under effekttabeller
 
  • Gilla
aroncbds
  • Laddar…
Det är ett något sånär linjärt förhållande. Så 735*(25/30) bör bli ganska rätt.
 
  • Gilla
aroncbds
  • Laddar…
Tack för svaren! Jag räknar så pennan, och återkommer med resultat! :)
 