Hej.
Som rubriken lyder så vill jag plocka bort det vattenburna systemet då det inte används längre (ellement samt delar av rörsystemet) Använder än så länge pannans termostat för uppvärmning av kranvattnet. Hur går jag tillväga för att tömma systemet ordentligt på vatten, var ska jag plugga rören (i pannrummet?) Pannan är en äldre DIOM värme?

Mvh/ Christian
 
Du kan proppa så nära pannan som möjligt men du måste behålla expansions kärlet och säkerhetsventilen eftersom du har mantelvatten(vattnet som tidigare gick till radiatorerna) som måste kunna expandera runt vv beredaren i pannan. Om patronernas styrning flippar ut och börjar tok värma så måste systemet kunna tömma sitt ev. övertryck för allas säkerhet.

mvh
 