Det behöver ju inte vara särskilt varmt för att värma en pol.
 
  • Gilla
RoBo
  • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Det behöver ju inte vara särskilt varmt för att värma en pol.
Utgående temp på värmeslingan till polen är inställd på 1˚ C över önskad pool- temperatur, regeleras med en vanlig Danfoss termostat med dykrör i utgående värmeslinga.
 
B
@Remmer
Det är ju upp till 10m3 volym. Nominell effekt är ju 2.4kW. Dvs din pool skulle öka med ungefär 0.8C/h om den vore idealt isolerad. Förmodligen ökar tempen ca 0.5C/h. Det är ingen risk att den där är överdimensionerad mot din pool.

Ska du ha rejält varmt i poolen, typ 30c kan jag tänka mig att den kanske inte räcker till om du inte har pooltäckning.
 