Hej! Har en Cylinda Partycooler där kompressorn går hela tiden. Kyler bra och inga konstigheter med det. Dock lite störande med det lilla konstanta surrandet från kompressorn. Misstänker att det är själva termostaten som är trasig och inte gör så att kompressorn stänger av vid uppnådd temp. Eller kan det vara ngt annat som är fel?
Har försökt att googla på samma beteckning (WPF 13) som finns på termostaten i coolern...men får inga träffar på just den beteckningen...dock hur många som helst på WPF 20. Vad betyder WPF?...och siffrorna efter? Kan man sätta in en WPF 20 och det funkar?
Har försökt att googla på samma beteckning (WPF 13) som finns på termostaten i coolern...men får inga träffar på just den beteckningen...dock hur många som helst på WPF 20. Vad betyder WPF?...och siffrorna efter? Kan man sätta in en WPF 20 och det funkar?
grejer från PRC är oftast inte reparablaG gamenecks skrev:Hej! Har en Cylinda Partycooler där kompressorn går hela tiden. Kyler bra och inga konstigheter med det. Dock lite störande med det lilla konstanta surrandet från kompressorn. Misstänker att det är själva termostaten som är trasig och inte gör så att kompressorn stänger av vid uppnådd temp. Eller kan det vara ngt annat som är fel?
Har försökt att googla på samma beteckning (WPF 13) som finns på termostaten i coolern...men får inga träffar på just den beteckningen...dock hur många som helst på WPF 20. Vad betyder WPF?...och siffrorna efter? Kan man sätta in en WPF 20 och det funkar?
får du minusgrader i denna när kompressorn går hela tiden?
om svar et är nej så har du köldmedelsbrist vilket är det absolut vanligaste felet och drabbar 90% av dessa
termostaten måste passa såväl fysiskt som termiskt, sällan det går att byta till något godtyckligt
du kan köpa den på cylinda för 1100.-G gamenecks skrev:Hej! Har en Cylinda Partycooler där kompressorn går hela tiden. Kyler bra och inga konstigheter med det. Dock lite störande med det lilla konstanta surrandet från kompressorn. Misstänker att det är själva termostaten som är trasig och inte gör så att kompressorn stänger av vid uppnådd temp. Eller kan det vara ngt annat som är fel?
Har försökt att googla på samma beteckning (WPF 13) som finns på termostaten i coolern...men får inga träffar på just den beteckningen...dock hur många som helst på WPF 20. Vad betyder WPF?...och siffrorna efter? Kan man sätta in en WPF 20 och det funkar?
eller i kina för 11.-
Allvetare
· Västra götaland
· 9 327 inlägg
Går väl att ersätta termostaten med en timer om den går hela tiden?
Hej! Jo, det blir lite isbildning inne i coolern, så det ligger säkert strax under nollan. Någon som har en bra förklaring till vad WPF står för och var man kan hitta en ersättningstermostat för en rimlig kostnad?returen skrev:grejer från PRC är oftast inte reparabla
får du minusgrader i denna när kompressorn går hela tiden?
om svar et är nej så har du köldmedelsbrist vilket är det absolut vanligaste felet och drabbar 90% av dessa
termostaten måste passa såväl fysiskt som termiskt, sällan det går att byta till något godtyckligt
det borde vara extremt mycket isbildning om kompressorn går hela tidenG gamenecks skrev:
så termostat nä
WPF modell enligt PRC standard
Här finns att välja på och det är en vanlig standardkomponent. Bara kolla så dom ser lika ut fysisktG gamenecks skrev: