Så, nu är problemet löst den går tyst som en mus och allt flyter på jämt och fint.
Stort tack, skönt det finns en bra app som denna:cool:(y)
 
Det skulle vara bra om andra fick veta vad lösningen var...
 
Min lösning var följande:
1. Ställ strömbrytaren i mitten(vipp brytare med tre steg).
2. Stängde av vattnet, avstängningsventil (rött vred nr;44).
3. Stängde av vatten, avstängningsventil (rött vred nr;50)
4. Stängde av vatten, påfyllningsventil (svart vred rund nr;46)
5. Vrider/öppnar säkerhetsventil 2.5bar moturs (svart, rund nr;52)
6. Tömt vattentrycket, expansionskärl (röd tank nr;85).
7. Skruvar av ”kork” på (cykelventilen, se bifogad bild med röd inringning)
8. Kopplar på cykelpump (ordentlig pump med tryckmätare), pumpat expansionskärlets ballong till 1bar.
9. Kontrollerar att lufttrycket håller 1bar.
10. Öppnar nu samtliga ventiler i omvänd ordning...SAKTA! Undvik ”sprängning” i rör och system (nr;46.50.44, kontrollerar att säkerhetsventilen är helt stängd, vrid medurs).
11. Fyll på vatten i expansionskärlet tills 1.5bar totalt är uppnått (öppna påfyllningsventi nr;49)
12. Kontrollerar så trycket är stabilt, jag avvaktade 10-15min.
13. Starta NIBE på brytaren, läge tre (uppåt).

Innan allt detta görs kontrollerade jag så att expansionskärlets blåsa är helt. I mitt fall var den bara tom på lufttrycket.
Detta ”vet” jag då det inte läckte vatten ut den röda trycktanken när jag tryckte in ventils nippel (se bifogad bild röd inringning).

Illustration av VVS-installation med rör, ventiler och cykelventil inringad i rött.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
mangebest och 1 till
  • Laddar…
J Josth skrev:
Den är förmodligen från 2005 - 2006 någon gång enligt de manualer NIBE har: [länk]

Siffrorna 97/23 kan vara något EU-direktiv som aggregatet ska uppfylla.
Mycket riktigt det är dåvarande Pressure Equipment Directive
Eller tryckkärlsdirektivet
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.