Denna blandaren (bypassventil) till min gamla golvvärme har inställningsmöjlighet från A-F. Ville bara kolla med någon som vet.

Betyder A fullt öppen? Och F 100% bypass? Eller vad säger egentligen skalan A-F?

Blandaren är äldre så hittar inte motsvarande när jag googlar.
 
  • Äldre golvvärmeblandare med bypassventil, inställningsskala från A till F. Fråga om vad skalan betyder och hur inställningarna påverkar flödet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Diagram av en bypassventil för golvvärme som visar ventilens inställningar från Pos. 0 (öppen) till Pos. 10 (100% bypass) med en regleringsratt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal bypassventil kopplad till golvvärmesystem med inställningsskala från A till F. Ventilen har kopparrör och en termostat.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gammal blandare med rör och röda ventiler för golvvärmeinstallation; märkt med skala från A-F och rören är numrerade.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
W wasseng skrev:
Betyder A fullt öppen? Och F 100% bypass? Eller vad säger egentligen skalan A-F?
Ja, eller tvärtom, det känner du på rören efter ett tag.

Istället för A-F hade det kunnat stått tex 1-6, eller 0-100%.
 
  • Gilla
wasseng
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Ja, eller tvärtom, det känner du på rören efter ett tag.

Istället för A-F hade det kunnat stått tex 1-6, eller 0-100%.
Tack :) Ja, det kan vara helt omvänt också som du säger. Det var därför jag blev osäker.

Lite svårt att ändra och sedan känna på rören då jag nu skickar ut 21 grader, samma temperatur som det är i rummet där jag har tillgång att känna på rören. Men jag kan testa om ingen annan kan svara med säkerhet vad A resp F betyder.
 
Om du tillfälligt tar bort termostaten så kommer inkommande vattentemperatur att "hamna" antingen under cirkulationspumpen eller i röret höger om termostaten.

För inkommande matning har väll högre temperatur än 21⁰?
 
Tack Demmpa!
Tänkte egentligen inte gå in på hela historien, men en VVSare stängde tillfälligt av just denna delen av värmesystemet då vi hade läckage på en av slingorna. Den slingan är nu pluggad men har inte fått tillbaka värmen i resterande tre slingor, så jag håller på och felsöker varför flödet inte är som det skall. Om inte annat ringer jag honom på måndag igen.

Kortfattat. Ja, jag skickar ut 33 från pannan just nu, men termometern på returröret från dessa golvslingorna säger just nu 19. Skall flytta termometern till inkommande så jag ser vad som skickas ut. Återkommer
 
Förhoppningsvis så har VVSaren inte rört på shunten.

Stängdes cirkulationspumpen av medan ventilerna till fördelarna var stängda?

Fungerar cirkulationspumpen? Snurrar axeln?

Har slingorna luftast sedan systemet var öppnat?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Förhoppningsvis så har VVSaren inte rört på shunten.

Stängdes cirkulationspumpen av medan ventilerna till fördelarna var stängda?

Fungerar cirkulationspumpen? Snurrar axeln?

Har slingorna luftast sedan systemet var öppnat?
Om du med shunten avser fördelaren till respektive slinga så ja (sista bilden), han stängde samtliga slingor i fördelaren på både utgående och inkommande när han felsökte. Trycksatte varje slinga för sig och stängde då de andra i fördelaren. Det var så han hittade att slinga 1 läckte.

Jag misstänker att det kan vara så att fördelaren ej är korrekt öppnad igen för de tre kvarvarande slingorna. Men vill egentligen helst inte röra fördelaren själv eftersom jag inte vet hur den skall kalibreras korrekt.

Pumpen fungerar fortfarande så den skall vara ok. Har luftat systemet, senast idag så skall vara ok.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.